Bonsoir je dois placer 49 point lumineux led (31w) dans un.locale commercial alimenté en tri.
Et il possible de les brancher sur un disjoncteur 16a en 1,5 mm2 , sachant que dans le domestique la norme et 8 point lumineux par circuit.
Il m semble que dans tertiaire c'est different , du coup de doute.
Merci de vos reponses.
Point lumineux
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7003
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Point lumineux
hello
en tertiaire, la limite est la somme des puissances des points.
@+
en tertiaire, la limite est la somme des puissances des points.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Point lumineux
Bonjour
49 x 31 = 1519 W
Un disjoncteur 10A tetra vous autorisera 6900W.
Vous avez de la marge.
La norme pour le domestique ne s'applique pas pour le tertiaire.
Mais si on était dans le cadre d'une habitation, pour des spots on compte un point lumineux par tranche de 300VA dans une même pièce.
Donc ici cela vous ferait 6 point lumineux (donc en dessous des 8).
49 x 31 = 1519 W
Un disjoncteur 10A tetra vous autorisera 6900W.
Vous avez de la marge.
La norme pour le domestique ne s'applique pas pour le tertiaire.
Mais si on était dans le cadre d'une habitation, pour des spots on compte un point lumineux par tranche de 300VA dans une même pièce.
Donc ici cela vous ferait 6 point lumineux (donc en dessous des 8).
Carminas
Re: Point lumineux
Merci pour vos reponse du coup le mieux est de mettre un seul circuit 16a en 1,5 mm2 ou plutot 2 circuits 16a ou 10a en mono sur 1 phase c'est a dire 1 circuit pour la rangée de droite et un autre pour la rangée de gauche.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7003
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Point lumineux
bonjour
2 circuits c'est mieux, ainsi en cas de coupure, il reste de la lumière
@+
2 circuits c'est mieux, ainsi en cas de coupure, il reste de la lumière
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités