BRANCHEMENT PRISE MODULAIRE

Message par GEPETTO »

Bonjour à tous
Afin de faire les choses correctement, je désire brancher un tableau secondaire dans mon abri de jardin distant de 20 mètres.
Dans ce nouveau tableau, je souhaite y installer une prise modulaire.
La ligne tirée entre les deux tableaux sera protégée par un DD de 20 A.
le tableau secondaire sera équipé d'un ID de 40 A 30 mA.
Donc voici ma question : dois-je protégé ma prise modulaire par un DD de 16 A (dans le tableau secondaire) ? Ou les précédentes protections citées suffisent ?
Merci pour vos réponses à venir.
Bien cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: BRANCHEMENT PRISE MODULAIRE

Message par RFco »

Hello


on peut considérer que cela suffit, même si ce n'est pas très académique.


perso, je mettrais une protection dans ce tableau.



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...