Clinique de chirurgie : Norme de cable électrique
Clinique de chirurgie : Norme de cable électrique
Bonjour à tous,
Je voudrais avoir de l'aide sur le type de cable électrique que préconise la norme c15 100 (ou autres) dans les différents espaces d'une clinique de chirurgie :
Bloc opératoire, réveil/réanimation, chambre d'hispitalisation, etc.
- Cable souple ou rigide /espace?
Merci d'avance pour votre aide.
Je voudrais avoir de l'aide sur le type de cable électrique que préconise la norme c15 100 (ou autres) dans les différents espaces d'une clinique de chirurgie :
Bloc opératoire, réveil/réanimation, chambre d'hispitalisation, etc.
- Cable souple ou rigide /espace?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Clinique de chirurgie : Norme de cable électrique
Bonjour
il faut regarder dans la NF-C15-103 pour trouver la réponse. p23 sur mon document
et regarder au niveau du type U.
Cordialement
il faut regarder dans la NF-C15-103 pour trouver la réponse. p23 sur mon document
et regarder au niveau du type U.
Cordialement
Re: Clinique de chirurgie : Norme de cable électrique
Bonjour Nicoko,
Un grand merci pour votre réponse et pour la référence.
J'avais eu des avis contradictoires sans référence.
Meilleures salutations
Ps:
Pour "p23 de mon document", avez-vous joint un document? Si c le cas, je vous prie de le joindre de nouveau.
Un grand merci pour votre réponse et pour la référence.
J'avais eu des avis contradictoires sans référence.
Meilleures salutations
Ps:
Pour "p23 de mon document", avez-vous joint un document? Si c le cas, je vous prie de le joindre de nouveau.
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Clinique de chirurgie : Norme de cable électrique
bonjour,
les câbles sont déterminés par les classes de protection du local voir guide UTE C15-103,
AE pour la présencence de corps solides
AD pour la présence d’eau
AG protection contre les chocs mécanique
on vérifie les caractéristiques des câbles en consultant les fiches techniques
Le choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences externes est traité dans le guide UTE C 15-103.
voir influences externes établissement sanitaires_type U
https://www.cjoint.com/c/IDyqzQdjPra
Le tableau 52D précise les conditions d'utilisation des câbles, et le tableau 52E celles des
conducteurs sous systèmes de conduits ou goulottes.
Le tableau 52A précise les normes à considérer
voir les tableau 52A, 52D, 52E
https://www.cjoint.com/c/IDyqEms52ra
Les conditions d'environnement sont regroupées sous la dénomination "influences externes". Les normes nationales relatives aux influences externes intègrent une classification qui est basée, ou qui en est très proche, sur celle des normes CEI 60364 (pour la France, la norme NF C 15-100 § 5-51)
voir : Influences externes (CEI 60364-5-51 et NF C 15-100 partie 5-51)
http://fr.electrical-installation.org/f ... rtie_5-51)
pour informations voir la NF C15-100 partie 512
Conditions de fonctionnement et classification des influences externes
cordialement
pericles
les câbles sont déterminés par les classes de protection du local voir guide UTE C15-103,
AE pour la présencence de corps solides
AD pour la présence d’eau
AG protection contre les chocs mécanique
on vérifie les caractéristiques des câbles en consultant les fiches techniques
Le choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences externes est traité dans le guide UTE C 15-103.
voir influences externes établissement sanitaires_type U
https://www.cjoint.com/c/IDyqzQdjPra
Le tableau 52D précise les conditions d'utilisation des câbles, et le tableau 52E celles des
conducteurs sous systèmes de conduits ou goulottes.
Le tableau 52A précise les normes à considérer
voir les tableau 52A, 52D, 52E
https://www.cjoint.com/c/IDyqEms52ra
Les conditions d'environnement sont regroupées sous la dénomination "influences externes". Les normes nationales relatives aux influences externes intègrent une classification qui est basée, ou qui en est très proche, sur celle des normes CEI 60364 (pour la France, la norme NF C 15-100 § 5-51)
voir : Influences externes (CEI 60364-5-51 et NF C 15-100 partie 5-51)
http://fr.electrical-installation.org/f ... rtie_5-51)
pour informations voir la NF C15-100 partie 512
Conditions de fonctionnement et classification des influences externes
cordialement
pericles
Re: Clinique de chirurgie : Norme de cable électrique
Merci pour ces informations très utiles.
Passionnée de décoration et de bricolage !
Re: Clinique de chirurgie : Norme de cable électrique
Merci encore, en particulier Pericles, d'avoir partager votre expertise.
Vos orientations sont très utiles pour bien interpreter les normes.
A toute fin utile :
- En salle de réveil et bloc opératoire, c du CR1 en rigide 3x2.5 pour les prises.
- ailleurs, du rigide de préférence.
Cordialement.
Vos orientations sont très utiles pour bien interpreter les normes.
A toute fin utile :
- En salle de réveil et bloc opératoire, c du CR1 en rigide 3x2.5 pour les prises.
- ailleurs, du rigide de préférence.
Cordialement.
- GordonCornish546kW
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. 13 août 2020 22:53
- Contact :
Re: Clinique de chirurgie : Norme de cable électrique
Tout le monde sait que les opérations cosmétiques peuvent s'accompagner de nombreux risques, impliquer des investissements cohérents, de multiples consultations spécialisées et affecter l'estime de soi du patient à long terme. Malgré tous ces obstacles, la chirurgie plastique ne manque pas de patients, s'adaptant constamment aux exigences de beauté en constante évolution. J'ai personnellement une cousine qui a eu recours à une telle opération effectuée par un kasurgery chirurgien et cela a radicalement changé sa vie! Ma cousine a également commencé à chanter sur différentes cérémonies et toujours être à l'honneur ce qui n’elle est pas arrivé jusqu'à l'opération elle même! Je peux vous dire que cela vaut la peine d'essayer après avoir vu par vous-même comment la vie peut changer un jour.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Nanasi12 et 41 invités