aide tableau

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
OHO73
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 27 mars 2013 16:44
Contact :

aide tableau

Message par OHO73 »

Bonjour,
Je suis entrain de renover un appartement de 35m² des années 80-90 et je dois refaire le tableau, pourriez vous me confirmer mes choix.

tableau 1 rangée
Inter diff 30mA 40a type AC
Disj 16a ----- MAL - 2,5mm²
disj 16a ----- PC - 2,5mm²
disj 16a ----- PC - 2,5mm²
disj 16a ----- PC - 2,5mm²
disj 10a ----- eclairage 1,5mm²
disj 16a ----- CE 150l 2,5mm²
disj 20a ----- PC cuisine 2,5mm²
disj 20a ----- plaque cuisson domino (2 feux induction) 2,5mm²
disj 16a ----- 2 radiateurs 1000w 1,5mm²
disj 16a ----- 2 radiateurs 1000w 1,5mm²


J'ai un doute sur le choix du 30mA et sur l'alimentation des radiateurs en particulier.
Je croix que pour du 1,5mm² c'est 16A max mais combien de puissance au maximum ?
Sachant que c'est un départ en 1,5mm² qui alimente en suite 2 rad, le 2eme étant repiqué sur le 1er.

Merci pour votre aide et longue vie au forum !
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: aide tableau

Message par Carminas »

Bonjour

Dans le cadre d'une mise en sécurité avec un seul différentiel, il faut mettre un 30mA 63A type A
Pour le reste c'est OK dans ce contexte

Le 1,5² 16A pour le radiateur vous autorise 3500W.
Donc pas de problème avec 2x1000W.
Soignez la connexion à l'endroit du repiquage
Carminas
Avatar du membre
OHO73
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 27 mars 2013 16:44
Contact :

Re: aide tableau

Message par OHO73 »

Super,
Merci pour votre reponse !
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités