Aide pour installation ballon eau chaude sur calybox 2020

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2895
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Aide pour installation ballon eau chaude sur calybox 2020

Message par Carminas » jeu. 7 févr. 2019 22:37

Effectivement en parcourant la notice je n'ai pas vu de fonction délestage associé au chauffe-eau.
Mais peut être qu'on peut programmer un calendrier d'absence qui coupe le chauffe-eau

Sinon cela vous évite juste de tirer un câble vers C1C2 ce qui n'apporte pas grand chose si le compteur et juste à côté mais qui peut être plus intéressant lorsqu'il est en limite de propriété.
Carminas

Avatar du membre
nicoto94
Passionné
Passionné
Messages : 163
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59

Re: Aide pour installation ballon eau chaude sur calybox 2020

Message par nicoto94 » jeu. 7 févr. 2019 22:44

Avec le calybox 230 il il jouait de contacteur jour nuit et pouvait être coupé à distance...
En effet je vais essayer de programmer une absence pour voir si il se coupe??
Serez vous si je pourrais associé à mon tydom 1.0 des thermomètres connectés pour avoir la température de chaque pièce pendant mon absence..?

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2895
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Aide pour installation ballon eau chaude sur calybox 2020

Message par Carminas » jeu. 7 févr. 2019 22:46

En effet je vais essayer de programmer une absence pour voir si il se coupe??
Le retour d'expérience sera intéressant
Serez vous si je pourrais associé à mon tydom 1.0 des thermomètres connectés pour avoir la température de chaque pièce pendant mon absence..?
Non, je ne connais pas suffisamment pour pouvoir vous renseigner
Carminas

Avatar du membre
nicoto94
Passionné
Passionné
Messages : 163
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59

Re: Aide pour installation ballon eau chaude sur calybox 2020

Message par nicoto94 » ven. 22 févr. 2019 18:27

Bonjour Carminas;
Je débranche donc les fils C1 et C2 venant du compteur et je les remplace par 2 fils allant de A1 et phase disjoncteur 2A vers 16 et 17 en section 1,5mm2, c est bon??
En te remerciant par avance pour ton aide

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2895
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Aide pour installation ballon eau chaude sur calybox 2020

Message par Carminas » sam. 23 févr. 2019 08:25

Bonjour

Sans voir comment c’est câblé actuellement difficile d’être affirmatif à 100%.
Mais c’est sans doute cela.
Carminas

Avatar du membre
nicoto94
Passionné
Passionné
Messages : 163
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59

Re: Aide pour installation ballon eau chaude sur calybox 2020

Message par nicoto94 » mar. 26 févr. 2019 07:33

Bonjour Carminas
C était bien le bon branchement.
Il est également possible de couper l ecs dans le calendrier du calybox 2020 par le mode absence comme tu m avais indiqué!!!
En te remerciant pour ton aide
Bonne journée

Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »