Abonnement tri pour 2 appartements
Abonnement tri pour 2 appartements
Bonjour.
Petite question technique. Je rénove une maison avec 2 appartements type T3. Il y a un seul compteur en tri abonnement 18kva. Est ce que j’alimente chaque appartement en tri ou en mono, un appartement par phase et je garde la 3ème phase pour partie communes (buanderie, chaudière, clim) commun pour les 2 appartements.
Petite question technique. Je rénove une maison avec 2 appartements type T3. Il y a un seul compteur en tri abonnement 18kva. Est ce que j’alimente chaque appartement en tri ou en mono, un appartement par phase et je garde la 3ème phase pour partie communes (buanderie, chaudière, clim) commun pour les 2 appartements.
Re: Abonnement tri pour 2 appartements
Bonsoir
Dans quel contexte faites vous cela ?
Quel est le bilan des puissance de chaque sous ensemble ?
Dans quel contexte faites vous cela ?
Quel est le bilan des puissance de chaque sous ensemble ?
Carminas
Re: Abonnement tri pour 2 appartements
CAD dans quel contexte ?
C’est un gîte avec 2 appartements et partie communes comprenant la buanderie avec MAL S.L. Chaudière et clim
17Kva pour chaque appartement
10kva pour les parties communes
Re: Abonnement tri pour 2 appartements
OK c'est un gite, c'était ma question.
17kVA par appartement et 10 kVA pour les parties communes c'est énorme et inhabituel, surtout avec une chaudière qui induit sans doute un chauffage central et un buanderie commune. Qu'est ce qui fait que c'est si élevé ? A part une plaque électrique, un four, un lave-vaisselle, vous ne devriez pas avoir d'autres gros consommateurs dans chaque appartement ?
Avec un abonnement 18kVA, vous n'aurez que 6kVA par phase si vous vous raccordez en mono.
Mais comme tout ne fonctionne jamais simultanément, il faut donc voir si 6kVA sur une phase suffisent pour les 17kVA de chaque appartement.
Idem pour les parties communes (où la puissance absorbée des clim peut être un problème).
La bonne solution est de prendre tous vos gros consommateurs (>1000W) avec leur puissance associée et de voir comment ils pourraient se répartir sur les 3 phases, en tenant compte des éventuels usages simultanés ou non.
17kVA par appartement et 10 kVA pour les parties communes c'est énorme et inhabituel, surtout avec une chaudière qui induit sans doute un chauffage central et un buanderie commune. Qu'est ce qui fait que c'est si élevé ? A part une plaque électrique, un four, un lave-vaisselle, vous ne devriez pas avoir d'autres gros consommateurs dans chaque appartement ?
Avec un abonnement 18kVA, vous n'aurez que 6kVA par phase si vous vous raccordez en mono.
Mais comme tout ne fonctionne jamais simultanément, il faut donc voir si 6kVA sur une phase suffisent pour les 17kVA de chaque appartement.
Idem pour les parties communes (où la puissance absorbée des clim peut être un problème).
La bonne solution est de prendre tous vos gros consommateurs (>1000W) avec leur puissance associée et de voir comment ils pourraient se répartir sur les 3 phases, en tenant compte des éventuels usages simultanés ou non.
Carminas
Re: Abonnement tri pour 2 appartements
Dans les appartements au dessus de 1000w j’ai que la plaque de cuisson 6000 W et le four 2000 W qui sont au dessus de 1000 W
La clim consomme maxi 4600 W car l’installateur m’a demander une protection 20 A
La clim consomme maxi 4600 W car l’installateur m’a demander une protection 20 A
Re: Abonnement tri pour 2 appartements
En supposant que tous les feux de votre plaque et votre four fonctionne simultanément et que vous passiez l'aspirateur en même temps, vous allez avoisiner les 10 kW et cela ne passe pas sur une phase (on est néanmoins loin de vos 17kVA)
Reste qu'en pratique il est rare de faire fonctionner tous les feux en même temps que le four, surtout pour un gite on l'on fait rarement de la grande cuisine.
Côté partie commune, clim + LL + SL devraient avoisiner 8 kW, c'est peut être un plus limite.
En gros que vous mettiez sur une phase ou sur un autre, vous risquez de coincer à un moment.
L'autre alternative serait d'avoir des plaques raccordées en tri afin de répartir la puissance sur les phases, suivant les feux allumés, mais cela complique l'installation pour des feux qui ne seront pas souvent allumés en même temps.
Personnellement je resterai sur une phase par partie de l'installation avec un câblage en mono
Et si à l'usage vous voyez que c'est trop juste, il faudra peut être mieux augmenter l'abonnement à 24kVA. Cela vous coutera 4€ de plus par mois, mais au final moins cher que d'amener le tri dans chaque partie du batiment, car câble 5G, disjoncteurs tetra, interrupteur sectionneurs tetra, interrupteur différentiel tetra, vous couterons nettement plus cher et vous mettrez des années à les amortir.
Reste qu'en pratique il est rare de faire fonctionner tous les feux en même temps que le four, surtout pour un gite on l'on fait rarement de la grande cuisine.
Côté partie commune, clim + LL + SL devraient avoisiner 8 kW, c'est peut être un plus limite.
En gros que vous mettiez sur une phase ou sur un autre, vous risquez de coincer à un moment.
L'autre alternative serait d'avoir des plaques raccordées en tri afin de répartir la puissance sur les phases, suivant les feux allumés, mais cela complique l'installation pour des feux qui ne seront pas souvent allumés en même temps.
Personnellement je resterai sur une phase par partie de l'installation avec un câblage en mono
Et si à l'usage vous voyez que c'est trop juste, il faudra peut être mieux augmenter l'abonnement à 24kVA. Cela vous coutera 4€ de plus par mois, mais au final moins cher que d'amener le tri dans chaque partie du batiment, car câble 5G, disjoncteurs tetra, interrupteur sectionneurs tetra, interrupteur différentiel tetra, vous couterons nettement plus cher et vous mettrez des années à les amortir.
Carminas
Re: Abonnement tri pour 2 appartements
Merci beaucoup pour ta réponse.
Après est ce que la ligne qui alimente le boîtier de fusible de l’Edf Supporte le 24Kva.
Après est ce que la ligne qui alimente le boîtier de fusible de l’Edf Supporte le 24Kva.
Re: Abonnement tri pour 2 appartements
En amont du disjoncteur EDF c'est du ressort d'ENEDIS, mais vous pouvez leur passer un coup de fil pour savoir si c'est envisageable, sans modification.
En aval il faudra un fil en 4x16² jusqu'au tableau (pour 52m maxi)
En aval il faudra un fil en 4x16² jusqu'au tableau (pour 52m maxi)
Carminas
Re: Abonnement tri pour 2 appartements
Ok je vais regarder tout ça de plus près.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 140 invités