Bonjour à tous et particulièrement aux électriciens :)
J'ai un comportement bizarre sur mon tableau électrique. Totalement aléatoirement et 95 % du temps quand je ne suis pas chez moi et donc que ma chaudière au gaz chauffe très peu et que aucun esuipemt électrique ne fonctionne j ai Mon differentiel 30 MA qui saute ainsi que mon disjoncteur général EDF en même temps.. Aucun probleme pour les réenclencher..
Je me pause la question si c était une simple fuite.. Pk les 2 sautent en même temps ?? Sachant que je ne consomme pas d électricité pk le général saute et pas juste le diff ? Est ce un comportement normal ? Y a t il selon vous un défaut dans l installation pour que les 2 sautent en même temps et sans raison ??
Merci pour vos conseils avisés
Interrupteur Différentiel et général qui saute sans raison
Re: Interrupteur Différentiel et général qui saute sans raison
Bonsoir
Votre défaut et simplement supérieur à 500ma ( calibre disjoncteur EDF).
Vous avez un défaut intempestif sur la rangée du différentiel qui saute avec.
A vous de déterminer quel disjoncteur (ou appareil)sur cette rangée qui pourrai poser un problème aléatoirement.
Votre défaut et simplement supérieur à 500ma ( calibre disjoncteur EDF).
Vous avez un défaut intempestif sur la rangée du différentiel qui saute avec.
A vous de déterminer quel disjoncteur (ou appareil)sur cette rangée qui pourrai poser un problème aléatoirement.
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Interrupteur Différentiel et général qui saute sans raison
Bonsoir
vous avez bien une sélectivité ampèremétrique mais non chronologique dans ce cas.
Il faudrait un disjoncteur de branchement sérigraphié 500mA type S....ça ne doit pas être le cas
Cordialement
vous avez bien une sélectivité ampèremétrique mais non chronologique dans ce cas.
Il faudrait un disjoncteur de branchement sérigraphié 500mA type S....ça ne doit pas être le cas
Cordialement
Re: Interrupteur Différentiel et général qui saute sans raison
Et sa résoudrai le problème..???
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Interrupteur Différentiel et général qui saute sans raison
le problème de disfonctionnement de l'équipement incriminé ? EUh non
Cdt
Cdt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Vlad et 128 invités