Hello,
Actuellement dans mon appart, j'ai une multiprise de 8 prises me permettant de connecter tous les équipements de mon ordinateur que j'éteins quand je ne les utilises pas.
Je suis entrain de retaper une maison et je souhaiterais avoir 8 prises électrique commandées par un interrupteur plutôt que d'avoir ma multiprise.
Le seul hic c'est que je ne trouve nulle par des recommandations pour cela car dans les DTU, les prises commandées par interrupteurs sont forcément des lampes...
Du coup est-ce vraiment possible ? Car il me semble plus dangereux de brancher une multi sur une prise que de gérer 8 prises.
Si vous avez des conseils n'hésitez pas !
Merci.
Interrupteur et multiprises
Re: Interrupteur et multiprises
Bonsoir
C'est vrai que l'usage décrit dans la norme concerne les prises commandées à destination d'éclairage.
Mais sur le fond, rien n'interdit de mettre un dispositif de coupure sur un circuit prises classiques.
Préférez une coupure bipolaire.
C'est vrai que l'usage décrit dans la norme concerne les prises commandées à destination d'éclairage.
Mais sur le fond, rien n'interdit de mettre un dispositif de coupure sur un circuit prises classiques.
Préférez une coupure bipolaire.
Carminas
Re: Interrupteur et multiprises
Bonjour
Attention tout de même au pouvoir de coupure d'un interrupteur.
Peut être faudrait-il relayer tout celà pour la puissance.
Attention tout de même au pouvoir de coupure d'un interrupteur.
Peut être faudrait-il relayer tout celà pour la puissance.
Re: Interrupteur et multiprises
Bonsoir,
Merci beaucoup pour vos réponses.
Par conséquent, pour une dizaine de prises reliées à un contacteur 25A, lui même relié à un disjoncteur 20A, le tout commandé par un interrupteur relié à un disjoncteur 2A est possible ?
Bonne soirée.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Par conséquent, pour une dizaine de prises reliées à un contacteur 25A, lui même relié à un disjoncteur 20A, le tout commandé par un interrupteur relié à un disjoncteur 2A est possible ?
Bonne soirée.
Re: Interrupteur et multiprises
Il faut regarder la puissance cumulée de vos appareils
Si l'interrupteur est pour 10A maxi vous pouvez brancher jusqu'à 2300W sans contacteur
Si c'est pour 16A maxi, ce sera 3600W
Au delà effectivement il faudra un contacteur.
Si l'interrupteur est pour 10A maxi vous pouvez brancher jusqu'à 2300W sans contacteur
Si c'est pour 16A maxi, ce sera 3600W
Au delà effectivement il faudra un contacteur.
Carminas
Re: Interrupteur et multiprises
oui votre proposition peux se faire.
Qui est en ligne