Bonsoir
Voila, je dois installer un parafoudre 3P+N en sachant que je dispose dans mon armoire d'un répartiteur
Le parafoudre doit etre branché entre mon compteur d'abonné et mon disjoncteur général,et non apres mon disjoncteur général car sinon le para ne servirait plus a rien, mais le souci cest qu'il n'y a aucun bornier entre le disj d'abonne et le disj general de l'armoire pour cabler mon parafoudre, dois je mettre des vago de 16?
parafoudre 3P+N
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: parafoudre 3P+N
Bonjour,
Voir ICI un exemple.
Cordialement
Non, le parafoudre type 2 doit être installé en aval du DB, en parallèle des IDR 30 mA. Vous ne devez en aucun cas intervenir sur la liaison entre compteur et DB, qui est du domaine d'Enedis (ou régie).
Voir ICI un exemple.
La question est sans objet puisque le parafoudre doit se raccorder sur le bornier ou sur le peigne de répartition. Mais des borniers sans vis sont utilisables.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités