Changer vieille prise dans cloison pleine
- Zebul0n
- De passage
- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Changer vieille prise dans cloison pleine
Hello,
Comment remplacer ce type de vieille prise des années 1973-74, encastrée dans une cloison de plâtre pleine (pas en placo) ?
Vu l'âge de cette prise,j'imagine qu'on ne trouve plus de modèle pouvant se fixer sur le boîtier encastré dans le mur ?
Il faut, je suppose, virer prise et boîte encastrée et adapter la niche dans la cloison pour y loger le nouveau boîtier ?
Cela impose plutôt d'élargir la niche au burin ou au contraire de combler au plâtre l'espace autour du nouveau support ?
De toutes façons, il sera nécessaire de faire du plâtre ?
Pour quelques prises, un marteau et un burin suffisent (pas de perfo) ?
Désolé pour toutes ces questions de novice... J'ai jamais fait ça et on ne trouve que des tutos vidéo pour cloison placo.
@+
Zebulon.
Comment remplacer ce type de vieille prise des années 1973-74, encastrée dans une cloison de plâtre pleine (pas en placo) ?
Vu l'âge de cette prise,j'imagine qu'on ne trouve plus de modèle pouvant se fixer sur le boîtier encastré dans le mur ?
Il faut, je suppose, virer prise et boîte encastrée et adapter la niche dans la cloison pour y loger le nouveau boîtier ?
Cela impose plutôt d'élargir la niche au burin ou au contraire de combler au plâtre l'espace autour du nouveau support ?
De toutes façons, il sera nécessaire de faire du plâtre ?
Pour quelques prises, un marteau et un burin suffisent (pas de perfo) ?
Désolé pour toutes ces questions de novice... J'ai jamais fait ça et on ne trouve que des tutos vidéo pour cloison placo.
@+
Zebulon.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Changer vieille prise dans cloison pleine
hello
prise legrand neptune
on peut se contenter de mettre des prises à griffes
pour changer de boitier il faudrait déjà le voir
@+
prise legrand neptune
on peut se contenter de mettre des prises à griffes
pour changer de boitier il faudrait déjà le voir
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Zebul0n
- De passage
- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Re: Changer vieille prise dans cloison pleine
Hello,
Voilà une réponse qui me réjouit !
On trouve donc encore des modèles "Neptune", à griffes, adaptables sur la boîte d'origine (1973-74).
A cette époque, il n'y avait que des modèles à griffes ?
Par contre, en cherchant un peu, on dirait que la fabrication est arrêtée ?
Exemple, sur cette page,
https://www.materielelectrique.com/pris ... -8664.html
on trouve la mention:
"Offre limitée
Non disponible chez nos fabricants
Il reste 178 produit(s) disponible(s)"
Celà laisse supposer une vente jusqu'à épuisement du stock...
Pas de modèle de remplacement ensuite ?
En GSB, on trouve un modèle double intéressant, ça irait ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1500659378
@+
Zebulon.
Voilà une réponse qui me réjouit !
On trouve donc encore des modèles "Neptune", à griffes, adaptables sur la boîte d'origine (1973-74).
A cette époque, il n'y avait que des modèles à griffes ?
Par contre, en cherchant un peu, on dirait que la fabrication est arrêtée ?
Exemple, sur cette page,
https://www.materielelectrique.com/pris ... -8664.html
on trouve la mention:
"Offre limitée
Non disponible chez nos fabricants
Il reste 178 produit(s) disponible(s)"
Celà laisse supposer une vente jusqu'à épuisement du stock...
Pas de modèle de remplacement ensuite ?
En GSB, on trouve un modèle double intéressant, ça irait ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1500659378
@+
Zebulon.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Changer vieille prise dans cloison pleine
hello
le modèle en photo n'existe plus depuis 25 30 ans mini, il a subi 2 évolutions de gamme au moins.
oui, le modele double rentrera dans le boitier, mais attention à l'absence de terre
@+
le modèle en photo n'existe plus depuis 25 30 ans mini, il a subi 2 évolutions de gamme au moins.
oui, le modele double rentrera dans le boitier, mais attention à l'absence de terre
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Zebul0n
- De passage
- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Re: Changer vieille prise dans cloison pleine
Hello,
OK, je comprends mieux, pas de risque de pénurie de gamme Neptune de rénovation dans les prochains mois.
C'est l'ancien modèle Neptune qui est vendu jusqu'à épuisement des stocks et il est heureusement remplacé par un nouveau un peu différent.
Pour la prise de terre, je réfléchis à comment acheminer le fil V/J jusqu'aux prises très éloignées du tableau. Pas évident...
Au pire je mettrai des modèles de rénovation 2P sans T dans la chambre (pas aux normes actuelles mais OK en dans les années 70).
@+
Zebulon
OK, je comprends mieux, pas de risque de pénurie de gamme Neptune de rénovation dans les prochains mois.
C'est l'ancien modèle Neptune qui est vendu jusqu'à épuisement des stocks et il est heureusement remplacé par un nouveau un peu différent.
Pour la prise de terre, je réfléchis à comment acheminer le fil V/J jusqu'aux prises très éloignées du tableau. Pas évident...
Au pire je mettrai des modèles de rénovation 2P sans T dans la chambre (pas aux normes actuelles mais OK en dans les années 70).
@+
Zebulon
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Changer vieille prise dans cloison pleine
la norme applicable est celle en vigueur à la date de dépôt de permis de construire
toute autre postérieure est donc nulle et non-avenue (hormis la présence du 30mA)
@+
toute autre postérieure est donc nulle et non-avenue (hormis la présence du 30mA)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Zebul0n
- De passage
- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Re: Changer vieille prise dans cloison pleine
Hello,
L''immeuble date de 1973.
Donc dans la chambre, je remplacerai les anciennes prises Neptune par ce "superbe" modèle Neptune actuel, dispo en GSB:
C'est bizarre, il coûte plus cher que le 2P+T (la rareté peut-être ?!? ).
Il conviendra, quel que soit la profondeur de la boîte ?
Pour le séjour carrelé, je me tâte...
En 1973, les prises 2P+T étaient obligatoires uniquement pour les pièces carrelées et humides (cuisine, SdB, ...), c'est ça ?
Dans le séjour, il est très peu probable de brancher des appareils qui ne soient pas de classe II, non ?
Est ce que ça vaut vraiment la peine de distribuer le fil de terre V/J vers toutes les prises 2P remplacées par des 2P+T ?
Il faudra l'amener sous une petite baguette monofil et percer un trou dans le mur pour l'introduire dans chaque prise, c'est ça ?
@+
Zebulon.
L''immeuble date de 1973.
Donc dans la chambre, je remplacerai les anciennes prises Neptune par ce "superbe" modèle Neptune actuel, dispo en GSB:
C'est bizarre, il coûte plus cher que le 2P+T (la rareté peut-être ?!? ).
Il conviendra, quel que soit la profondeur de la boîte ?
Pour le séjour carrelé, je me tâte...
En 1973, les prises 2P+T étaient obligatoires uniquement pour les pièces carrelées et humides (cuisine, SdB, ...), c'est ça ?
Dans le séjour, il est très peu probable de brancher des appareils qui ne soient pas de classe II, non ?
Est ce que ça vaut vraiment la peine de distribuer le fil de terre V/J vers toutes les prises 2P remplacées par des 2P+T ?
Il faudra l'amener sous une petite baguette monofil et percer un trou dans le mur pour l'introduire dans chaque prise, c'est ça ?
@+
Zebulon.
Re: Changer vieille prise dans cloison pleine
Bonsoir
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, si vous voulez limiter le déploiement de la terre, faites le a minima dans la cuisine et la sdb et aux éventuels endroit ou vous pourriez brancher des appareils de classe 1 : fer à repasser, four à raclette, ordi fixe...
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, si vous voulez limiter le déploiement de la terre, faites le a minima dans la cuisine et la sdb et aux éventuels endroit ou vous pourriez brancher des appareils de classe 1 : fer à repasser, four à raclette, ordi fixe...
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Changer vieille prise dans cloison pleine
hello
oublie le neptune qui est une gamme plus que moribonde.
en entrée de gamme legrand regarde plus le dooxie qui est très bien (en spécial réno, donc posable même avec boitiers de 30mm de profondeur)
Si possible, oui, en réno (lourde??) passer le conducteur de terre en plus est préférable (remplacer toute la filerie d'un logement ne prend pas plus de 2 ou 3 heures)
@+
oublie le neptune qui est une gamme plus que moribonde.
en entrée de gamme legrand regarde plus le dooxie qui est très bien (en spécial réno, donc posable même avec boitiers de 30mm de profondeur)
Si possible, oui, en réno (lourde??) passer le conducteur de terre en plus est préférable (remplacer toute la filerie d'un logement ne prend pas plus de 2 ou 3 heures)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Zebul0n
- De passage
- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Re: Changer vieille prise dans cloison pleine
Hello,
@Rfco
Merci pour la suggestion de la gamme Dooxie effectivement plus actuelle.
Pour pallier des prises en sous-nombre dans la cuisine et le séjour, ce modèle semble intéressant:
Par contre, je m'interroge sur sa longévité.
La vis visible tient juste la "façade" ?
Cette double prise tient au boîtier juste par 2 griffes ?
En débranchant de nombreuses fois des appareils, n'y a -t-il pas risque d'arrachement accru par un effet de levier sur les griffes (prises excentrées par rapport aux griffes) ?
@Carminas
Effectivement, dans le séjour carrelé, pour les appareils cités, 1 ou 2 prises avec terre ne seraient pas un luxe.
Le tableau étant dans le séjour, il ne sera pas trop compliqué d'amener le fil de terre à ces prises.
Salutations,
Zébulon.
@Rfco
Merci pour la suggestion de la gamme Dooxie effectivement plus actuelle.
Pour pallier des prises en sous-nombre dans la cuisine et le séjour, ce modèle semble intéressant:
Par contre, je m'interroge sur sa longévité.
La vis visible tient juste la "façade" ?
Cette double prise tient au boîtier juste par 2 griffes ?
En débranchant de nombreuses fois des appareils, n'y a -t-il pas risque d'arrachement accru par un effet de levier sur les griffes (prises excentrées par rapport aux griffes) ?
@Carminas
Effectivement, dans le séjour carrelé, pour les appareils cités, 1 ou 2 prises avec terre ne seraient pas un luxe.
Le tableau étant dans le séjour, il ne sera pas trop compliqué d'amener le fil de terre à ces prises.
Salutations,
Zébulon.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 115 invités