Bonjour, je viens vous demander des conseils car je loue un logement équipé d'un programmateur Delta Dore 520. Je l'ai très bien pris en main mais une question reste sans réponse. Les zones... Je m'explique
Je dispose de deux chauffages dans la pièce principal (cuisine, salle à manger et salon) puis d'un chauffage par chambre soit 3 chauffages. La logique des choses aurait voulu que la zone 1 soit attribué aux deux chauffages de la pièce principal et que la zone 2 soit attribué aux chambres. Pas de bol pour moi je me rend compte que la zone 2 n'est relié qu'à un seul chauffage qui est un des deux présent dans la pièce principal. Je trouve ça absurde.
Ma question est donc, est il possible de modifier simplement l'attribution des zones des chauffages svp?
Merci par avance pour vos réponses.
Pack Label Performance Delta Dore 520
Re: Pack Label Performance Delta Dore 520
Bonsoir
Si les fils pilote des radiateurs ont été ramenés individuellement au programmateur, pas de problème.
Il suffit de les déplacer sur les bonnes sorties.
Mais si le regroupement s'est fait plus en amont dans l'installation, pas de solution simple.
Si les fils pilote des radiateurs ont été ramenés individuellement au programmateur, pas de problème.
Il suffit de les déplacer sur les bonnes sorties.
Mais si le regroupement s'est fait plus en amont dans l'installation, pas de solution simple.
Carminas
Re: Pack Label Performance Delta Dore 520
Je vais regarder au tableau. Je vous tiens informé. Merci de votre réponse.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 62 invités