Branchement chaudière basse température

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Zebul0n
De passage
De passage
Messages : 54
Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
Localisation : Ile de France
Contact :

Branchement chaudière basse température

Message par Zebul0n »

Hello,

Une chaudière basse température (gaz naturel) doit-elle toujours être raccordée à une boîte électrique (bornes Wago) ou peut-elle être branchée sur une prise 16A ?

Existe-t-il une norme sur le sujet ?

@+

Zebulon.
:?: :arrow: :idea: :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement chaudière basse température

Message par RFco »

hello


on ne raccorde pas un chaudière sur une prise de courant.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Zebul0n
De passage
De passage
Messages : 54
Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
Localisation : Ile de France
Contact :

Re: Branchement chaudière basse température

Message par Zebul0n »

Hello,

Il faut dans ce cas obligatoirement un circuit dédié avec un DD à actionner pour couper la chaudière du secteur lors d'une maintenance ?

@+

Zebulon.
:?: :arrow: :idea: :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement chaudière basse température

Message par RFco »

Zebul0n a écrit : mar. 13 nov. 2018 13:28 Hello,

Il faut dans ce cas obligatoirement un circuit dédié avec un DD à actionner pour couper la chaudière du secteur lors d'une maintenance ?

@+

Zebulon.
hello


bah oui, c'est dans la norme

voire même une coupure de proximité de type interpack

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Zebul0n
De passage
De passage
Messages : 54
Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
Localisation : Ile de France
Contact :

Re: Branchement chaudière basse température

Message par Zebul0n »

Hello,

Bah, pas si évident...

OK pour un circuit dédié en 1.5 mm2, DD 10A ?
(d'après la notice de la chaudière au GAZ elle tire moins de 40W et est protégée par un fusible 2A)

Par contre, pour le raccordement, une prise est autorisée d'après cette compilation de la norme par Schneider Electric:

"Norme NF C 15-100, Guide février 2016"
https://www.cjoint.com/doc/18_11/HKnrkT ... 0-2016.pdf

page 5, on y trouve:

Image

Pas très clair tout ça...
Déjà, la norme devrait préciser chaudière non électrique (gaz, fioul...). Une norme se doit d'être claire, nette et précise, non ? ;-)

Quelqu'un peut-il publier un extrait de la dernière version de la norme concernant le raccordement électrique des chaudières à GAZ ?
Prise et/ou alimentation directe ?
Section des fils ?
DD de protection ?

Merci.

@+

Zébulon.
:?: :arrow: :idea: :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement chaudière basse température

Message par RFco »

Zebul0n a écrit : mar. 13 nov. 2018 19:32

Quelqu'un peut-il publier un extrait de la dernière version de la norme concernant le raccordement électrique des chaudières à GAZ ?
Prise et/ou alimentation directe ?
Section des fils ?
DD de protection ?

Merci.

@+

Zébulon.

la norme est en consultation libre sur le site de l'AFNOR.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Zebul0n
De passage
De passage
Messages : 54
Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
Localisation : Ile de France
Contact :

Re: Branchement chaudière basse température

Message par Zebul0n »

heu... J'ai rien vu de gratuit... :(

Un petit lien STP, merci. :-)

Zebulon.
:?: :arrow: :idea: :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement chaudière basse température

Message par RFco »

https://www.boutique.afnor.org/

tu créé un compte, après c'est consultation gratuite pour la C15-100 (il faudra télécharger le plug-in)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Zebul0n
De passage
De passage
Messages : 54
Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
Localisation : Ile de France
Contact :

Re: Branchement chaudière basse température

Message par Zebul0n »

Whaooo ! Incroyable, après inscription, on peut effectivement consulter la norme NF C15-100 dans son intégralité sans débourser un centime ! :-)
Merci RFco pour l'astuce, il faut connaître car quand on voit la norme proposée à 738,57 € HT, on risque fort de passer à côté du petit lien "consulter" qui ne se contente pas d'offrir juste un extrait mais tout le document (609 pages), avec heureusement une fonction de recherche !

Par contre, grosse déception, rien de plus précis sur le raccordement électrique des chaudières à GAZ. :( :( :(

@+

Zébulon.
:?: :arrow: :idea: :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement chaudière basse température

Message par RFco »

bonjour


oui, rien pour les chaudières

seulement sur ton doc schneider on peut croire qu'un radiateur peut avoir son alim via un prise ce qui expressement indiqué comme interdit


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités