Bonjour,
Le 1er étage est équipé d'un tableau divisionnaire alimenté en 2.5 carré avec protection au départ du tableau principal par disjoncteur 20A; cette alimentation ne peut plus être modifiée.
Je souhaite ajouter des radiateurs à cet étage sans devoir descendre régulièrement réarmer le disjoncteur.
J'ai pensé à installer sur le tableau divisionnaire un délesteur 1 voie à contacts secs (Schneider A9C15907 par ex) qui couperait le chauffage en cas de surcharge, mais n'ai RIEN trouvé sur les forums à ce sujet, les délesteurs étant TOUJOURS placés en sortie du disjoncteur EDF, avant le disjoncteur différentiel.
Est-ce réalisable, et sous quelles conditions?
D'avance merci.
Délesteur sur tableau divisionnaire
Re: Délesteur sur tableau divisionnaire
Bonjour
C’est faisable si vous avez un delesteur réglable sur 20A
C’est faisable si vous avez un delesteur réglable sur 20A
Carminas
Re: Délesteur sur tableau divisionnaire
Bonjour
Merci Carminas pour votre réponse rapide et claire.
J'ai lu ici et là que les radiateurs modernes n'apprécient pas beaucoup les coupures de courant d'alimentation.
Est-ce un problème?
D'avance merci
Merci Carminas pour votre réponse rapide et claire.
J'ai lu ici et là que les radiateurs modernes n'apprécient pas beaucoup les coupures de courant d'alimentation.
Est-ce un problème?
D'avance merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7011
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Délesteur sur tableau divisionnaire
Hello
@+
avec un délesteur fil pilote pas de soucis
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Délesteur sur tableau divisionnaire
Bonjour,
Merci, mais le problème est qu'il n'y a pas de fils pilote et qu'il est impossible d'en tirer, d'où la solution du délestage par coupure de l'alimentation.
Merci, mais le problème est qu'il n'y a pas de fils pilote et qu'il est impossible d'en tirer, d'où la solution du délestage par coupure de l'alimentation.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités