Bonjour,
Je profite de la pose prochaine du compteur Linky pour rénover mon installation électrique vétuste.
Je n'ai aucun appareil ménager branché en tri aujourd'hui. Mais je vais raccorder ma plaque (7700W) et mon chauffe-eau(1500W) en tri.
Je conserve le tri essentiellement pour mon petit atelier.
Pourriez-vous me dire si mon tableau vous semble équilibrer ?
Merci d'avance pour vos remarques et commentaires
Equilibrage tableau tri
Re: Equilibrage tableau tri
Bonjour
Quel est le type de disjoncteur de branchement
- Si c'est un 10/30A des ID 40A suffiront
- Si c'est un 30/60A les ID 63A se justifient
C'est un peu luxueux autant de disjoncteurs différentiels !
Pour prises et éclairages extérieurs, pas besoin de SI et vous pouvez peut être les regrouper sous un même interrupteur différentiel avec le portail
Quel est le type de disjoncteur de branchement
- Si c'est un 10/30A des ID 40A suffiront
- Si c'est un 30/60A les ID 63A se justifient
C'est un peu luxueux autant de disjoncteurs différentiels !
Pour prises et éclairages extérieurs, pas besoin de SI et vous pouvez peut être les regrouper sous un même interrupteur différentiel avec le portail
Carminas
Re: Equilibrage tableau tri
Bonjour,
Merci pour votre réponse. Je suis en tri 12kVA, 60A.
Les disjoncteurs différentiels sont des cadeaux d'un ami, j'en ai une douzaine , d'où ma tendance à en mettre partout.
Ok, pour la mise des prises extérieures (2) et des éclairages (3 spots LED de 100 W) sous le même disjoncteur différentiel (20A ?) sur la phase 01.
Bonne journée
Merci pour votre réponse. Je suis en tri 12kVA, 60A.
Les disjoncteurs différentiels sont des cadeaux d'un ami, j'en ai une douzaine , d'où ma tendance à en mettre partout.
Ok, pour la mise des prises extérieures (2) et des éclairages (3 spots LED de 100 W) sous le même disjoncteur différentiel (20A ?) sur la phase 01.
Bonne journée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 50 invités