Problème d'éclairage important

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
MGS
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 9 oct. 2018 15:38
Contact :

Problème d'éclairage important

Message par MGS »

Bonjour à tous,

J'ai fait installer récemment une extension de ligne sur mon tableau.
Celle-ci est de 20 A et mesure environ 30 mètres de long en 2.5².

Cette nouvelle ligne me permet d'éclairer un manège pour pouvoir nous entraîner le soir lorsque la nuit tombe.
L'éclairage se compose de 2 lampes haute pression mercure de 1000 watts chacune.

Voici les spécificités du ballast :

Voltage : 230V 50/60Hz
Courant : 1.80A
Puissance en entrée : 1015W
Puissance en sortie : 1000W
Rendement : >0.99
Voltage : 165 à 265V
THD : <10%
CCF Lampe : <1.7
Fréquence en fonctionnement: haute fréquence
Conformité norme IP : >IP23

Les lampes s'allument bien puis après environ 10 mn elles s’éteignent, puis se rallument 10 mn après etc.
Savez-vous d'où vient ce problème ?

Merci d'avance.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Problème d'éclairage important

Message par Didier62 »

bonjour,

je ne pense pas à un pb électrique (vérifiez quand même les serrages des connections)
vos appareils d'éclairage sont récents ?
je pencherais sur un problème d'amorceur

cdlt
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 123 invités