Tableau secondaire théorie/pratique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Tableau secondaire théorie/pratique

Message par cedrikkk13 »

Bonjour, quelques questions théoriques..

Lors du dimensionnement d'un tableau secondaire en domestique:
On calcule la puissance max consommée: disons ici 4000w.
La distance est d'environ 15m entre le tableau principal et secondaire.
Je pourrais donc (sans parler d'évolution future) partir sur un disjoncteur 20A au départ.

1) vous calculez la chute de tension vis à vis de ce disjoncteur 20A ou vis vis à vis de la puissance max consommée 4000w?
2) Avec le phénomène de facteur de puissance qui n'est surement pas égal à 1: la puissance disponible avec un disjoncteur 20A n'est pas réellement de 4600w? Avec un facteur de puissance de 0.9 ça fait 4600*0.9=4140w.
Le raisonnement est bon? Si oui sur quel facteur de puissance partez vous pour dimensionner. (ou dit autrement : quelle marge prenez vous entre le disjoncteur et le de besoin de puissance?

edit: je viens de voir que le disjoncteur laissait passer un peu plus de courant que son calibre (environ 10% de plus, un élément à prendre en compte aussi, qui contrebalance peut-etre le facteur de puissance?

Merci pour vos réponses, je m’emmêle un peu les pinceaux/ tournevis.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau secondaire théorie/pratique

Message par Carminas »

Bonjour

1/ 20A

2/ Le calcul de chute de tension n'est qu'une approximation, surtout en locaux d'habitation où l'on ne fait pas le dimensionnement d'un câble comme le préconise le paragraphe 52 de la NF C15-100
Donc ce n'est pas vraiment la peine de s'embêter avec des coefficients correcteur
De toute façon sur 15m, pas de calcul à faire, cela reste limite acceptable. Si on parlait de 50m, la réponse pourrait être différente.
Carminas
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Tableau secondaire théorie/pratique

Message par caydon »

Bonsoir,
La norme habitation est restreinte et clair comme le reprent Carminas respecter là.

;-)
L'art et la manière...
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Re: Tableau secondaire théorie/pratique

Message par cedrikkk13 »

Merci pour les réponses.

1) Ok pour le 20A.

2) Mais du coup qu'elle serait la marge acceptable afin que ça ne disjoncte pas?
Si je calcule 7100w utilisé: est-ce qu'un disjoncteur de 32A suffit (7200VA)
Pour peu qu'il y ait des machines avec des facteurs de puissance inférieur à 1, ça devrait disjoncter non?
Si je calcule 6500w, là je me pose pas de questions, un 32A suffira.

Du coup la marge pour ne pas avoir de soucis et que ça reste acceptable?

3) Pour avoir confirmation: la vrai méthode fiable mais que personne ne fait et qui prendrait trop de temps, serait donc de calculer la puissance apparente totale et d'en déduire le courant nominal max?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau secondaire théorie/pratique

Message par Carminas »

Bonjour

2/ Il ne faut pas se prendre la tête à dimensionner au plus juste.
Vous ne ferez pas ou peu d’économie

Donc 6mm2 protègé par un disjoncteur 32A si vous pensez que 7 kW vous suffisent
10mm2 et disjoncteur 40A s’il vous faut plus (extensible à 50A)

3/ Surtout qu’en domestique vous ne savez pas d’avance ce qui sera branché et fonctionnera simultanément : aspirateur, fer à repasser, four à raclette, radiateur d’appoint, pour citer des consommateurs significatifs.
Carminas
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Re: Tableau secondaire théorie/pratique

Message par cedrikkk13 »

Bonjour,
ok ok je garderais toujours un peu de marge au cas où disons entre 5 et 10%.

Merci à+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités