Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire

Posté : lun. 6 août 2018 18:58
par oliv77100
Bonjour,

Je réalise une rénovation complète en encastré donc dépose de l'ancien câblage dans une maison de ville sur 3 niveaux.

J'ai besoin de votre aide car je crois que j'ai fait une erreur en ce qui concerne les L.E.S des deux salles de bain.
Voici ce que j'ai fait:

Depuis le tableau situé au sous sol:
1 gaine de 16 (35m)avec du 2,5mm2 vers SDB en vu de raccorder les tuyaux baignoire/lavabo
1 gaine de 16 (25m)avec du 2,5mm2 vers autre SDB en vu de raccorder les tuyaux douche/lavabo/radiateur chauffage central

Je n'avais pas compris qu'il fallait aussi raccorder les luminaires et PC à cette L.E.S.

Les circuits luminaires (1,5mm2) et PC(2,5mm2) des 2 sdb sont alimentés par une boîte pavillonnaire avec d'autres pièces, donc les terres sont directes ensuite au tableau de répartition situé à environ 30mètres.
Le radiateur électrique dans la SDB1 est direct au tableau.

En espérant avoir été clair et Merci de votre aide.

Cordialement

Olivier

Re: Avis sur Liaison équipotentielle

Posté : lun. 6 août 2018 21:01
par Carminas
Bonsoir

La toute dernière version de la norme autorise de faire la LES au tableau de répartition.

Donc ce que vous avez fait semble conforme

Re: Avis sur Liaison équipotentielle supplémentaire

Posté : lun. 6 août 2018 23:30
par oliv77100
Bonsoir,

Je vais faire un croquis pour être plus clair.

Merci

Olivier

Aide pour Liaison équipotentielle supplémentaire

Posté : mar. 14 août 2018 23:31
par oliv77100
Bonjour,

Je vous joins deux schémas . Ai-je bien compris la réalisation de cette L.E.S?

La notion de paroi commune ne sera pas respecté car mes boîtes pavillonnaires sont dans la montée d'escalier. Les salles de bain se situent chacune à environ 5m. Est ce que le consuel posera problème sachant que je suis en rénovation et qu'il faut s'adapter à l'existant? Je ne comprend pas trop pourquoi il faut que la boite de dérivation se trouve sur une paroi commune ou dans la salle de bain.

<a href="https://www.casimages.com/f.php?f=18081 ... 162809.xls" target="_blank">Lien vers mon fichier</a>

<a href="https://www.casimages.com/f.php?f=18081 ... 804120.xls" target="_blank">Lien vers mon fichier</a>

Merci de votre aide.

Olivier

Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire

Posté : dim. 19 août 2018 00:20
par oliv77100
Bonjour,

Puis je avoir votre avis car je suis un peu perdu avec cette L.E.S.

Merci
Olivier

Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire

Posté : dim. 19 août 2018 06:06
par parental25
salut
fais les liaisons entre fils de terre dans les boites de dérivations

Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire

Posté : dim. 19 août 2018 10:32
par oliv77100
Bonjour Parental25,

Je vais un peu dans tous les sens. Je refais l'installation complètement car avant aucune terre nulle part. Je veux louer donc je veux faire passer le consuel.

Je vais vous redonner le schéma initial de ce que je disais au début du post de ce que j'ai réalisé car j'avais dit à Carminas que je mettrai le schéma car si cela se trouve il est correct avant de me lancer dans une modification.

Les 2 boites pavillonnaires ne sont pas du tout à côté des 2 salles de bain.

<a href="https://www.casimages.com/f.php?f=18081 ... 841364.xls" target="_blank">Lien vers mon fichier</a>

Merci à vous de votre patience et de votre aide.

Olivier

Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire

Posté : lun. 20 août 2018 08:14
par Carminas
Bonjour

Les solutions ne sont jamais unique pour la LES, donc il n'y a pas une seule bonne manière de faire.

Les 2 proposition faites me semblent correcte.
Je pense qu'avec 5m, la notion de proximité est respectée.

Par contre il y a un point qui m'intrigue.
Le radiateur électrique de la sdb ne semble pas relié à la boite où il y a la LES.
Certes, l'interconnexion est faite au tableau, ce qui fait qu'à mon avis cela passe.
Mais ce n'est pas logique.

Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire

Posté : lun. 20 août 2018 18:23
par oliv77100
Bonjour Carminas,

Dans mon dernier schéma, l'interconnexion L.E.S,PC et Luminaires se fait donc à la barrette de terre du tableau situé à environ 30m des salles de bains.
Où puis-je me reprendre alors pour faire l'interconnexion du convecteur, techniquement je vois pas trop comment faire car la gaine va directe du tableau au convecteur, il va falloir que je retire une gaine pour amener le fil de terre alors que j'interconnecterai?

Cordialement
Olivier

Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire

Posté : lun. 20 août 2018 19:20
par Carminas
Ben non, laisser comme cela.
En rénovation on fait au mieux et la LES tête assurée