Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonsoir Carminas,
Voici ce que je peux faire sans trop de travaux supplémentaires. Je veux être au plus juste de la norme.
De plus cela m'arrangerait de récupérer les gaines des LES venant du tableau.
Une boite de dérivation pour chaque salle de bain et sur un mur adjacent!
Et là le convecteur est pris en compte.
Qu'en pensez-vous?
<a href="https://www.casimages.com/f.php?f=18082 ... 664996.xls" target="_blank">Lien vers mon fichier</a>
@+
Olivier
Voici ce que je peux faire sans trop de travaux supplémentaires. Je veux être au plus juste de la norme.
De plus cela m'arrangerait de récupérer les gaines des LES venant du tableau.
Une boite de dérivation pour chaque salle de bain et sur un mur adjacent!
Et là le convecteur est pris en compte.
Qu'en pensez-vous?
<a href="https://www.casimages.com/f.php?f=18082 ... 664996.xls" target="_blank">Lien vers mon fichier</a>
@+
Olivier
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
C'est conforme à la norme, mais les solutions d'avant l'étaient tout autant.
Mais c'est vrai que celle là colle mieux aux recommandations de celle-ci.
Mais c'est vrai que celle là colle mieux aux recommandations de celle-ci.
Carminas
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonjour Carminas,
je vais opter pour les 2 boîtes de dérivation d'interconnexion dans le dernier schéma sur mur adjacent.
4 dernières questions s'il vous plaît:
1-Donc plus de fil dédiée à la L.E.S depuis le tableau, c'est bien cela?
2-Tous les fils arrivant et partant des 2 boîtes sont bien à poser en 2,5m2?
3-Dans la salle d'eau, pour aller des tuyaux sous la douche jusqu'au tuyau arrivée chauffage, la goulotte cela m'embête, puis-je du collier repartir en 4mm2 le long de la plinthe?
4-une fois que le fil arrive sur le collier eau chaude eau froide sous la baignoire et douche, comment fait-on pour mettre en attente un bout pour si métal par la suite(syphon,baignoire métal ...)
Merci.
Olivier
je vais opter pour les 2 boîtes de dérivation d'interconnexion dans le dernier schéma sur mur adjacent.
4 dernières questions s'il vous plaît:
1-Donc plus de fil dédiée à la L.E.S depuis le tableau, c'est bien cela?
2-Tous les fils arrivant et partant des 2 boîtes sont bien à poser en 2,5m2?
3-Dans la salle d'eau, pour aller des tuyaux sous la douche jusqu'au tuyau arrivée chauffage, la goulotte cela m'embête, puis-je du collier repartir en 4mm2 le long de la plinthe?
4-une fois que le fil arrive sur le collier eau chaude eau froide sous la baignoire et douche, comment fait-on pour mettre en attente un bout pour si métal par la suite(syphon,baignoire métal ...)
Merci.
Olivier
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonjour
1/ Si vous ne faites pas l'interconnexion au tableau, mais dans une boite de dérivation, non pas de fil dédié à la LES jusqu'au tableau
2/ Oui si sous gaine
3/ Oui 4² mini, mais vous n'en trouverez pas à vendre (à moins que vous en ayez en stock), donc 6²
4/ Vous laissez le fil en attente avec suffisamment de mou et rien au bout.
1/ Si vous ne faites pas l'interconnexion au tableau, mais dans une boite de dérivation, non pas de fil dédié à la LES jusqu'au tableau
2/ Oui si sous gaine
3/ Oui 4² mini, mais vous n'en trouverez pas à vendre (à moins que vous en ayez en stock), donc 6²
4/ Vous laissez le fil en attente avec suffisamment de mou et rien au bout.
Carminas
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Merci beaucoup pour toutes ces explications.
Olivier
Olivier
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonjour,
Je voulais savoir si je pouvais mettre dans le boitier d'arrivée du convecteur salle de bain le raccordement des terres de la pièce pour raison de praticité. De ce fait, je mettrais un boitier double et il sera accessible en décrochant le convecteur. Est-ce autorisé?
cordialement
Olivier
Je voulais savoir si je pouvais mettre dans le boitier d'arrivée du convecteur salle de bain le raccordement des terres de la pièce pour raison de praticité. De ce fait, je mettrais un boitier double et il sera accessible en décrochant le convecteur. Est-ce autorisé?
cordialement
Olivier
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonjour
Oui c'est recevable
Mais prenez un boitier de profondeur 50 ou 60. Ce sera plus facile
Oui c'est recevable
Mais prenez un boitier de profondeur 50 ou 60. Ce sera plus facile
Carminas
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
ok merci. Effectivement avec un boitier de 60 , je pourrai rester sur un boitier simple (Phase et Neutre convecteur, Wago pour terre ecl,terre PC, L.E.S baignoire, reprise terre du convecteur).
Sinon je mettre un double si c est trop petit.
Cordialement
Sinon je mettre un double si c est trop petit.
Cordialement
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
L'idée du boitier double est sans doute meilleure car plus facilement accessible.
Carminas
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
oui je vais opter pour le double.
merci et Bon dimanche
merci et Bon dimanche
Qui est en ligne