Bonjour,
à moins que je me trompe, les gaines préfilées contiennent uniquement des fils et non un câble directement.
Donc hormis un gain de temps, quel est l’intérêt d'une gaine préfilée?
J'ai l'impression que c'est moins sécurisant qu'un couple gaine + câble (contenant les X fils).
Qu'en pensez vous?
Gaine ICTA préfilée vs Gaine ICTA + câble
Re: Gaine ICTA préfilée vs Gaine ICTA + câble
Bonjour
La gaine préfilé est essentiellement un gain de temps.
Mais par contre, sauf cas particulier, on ne met pas de câbles dans les gaines.
On met directement des fils.
La gaine préfilé est essentiellement un gain de temps.
Mais par contre, sauf cas particulier, on ne met pas de câbles dans les gaines.
On met directement des fils.
Carminas
Re: Gaine ICTA préfilée vs Gaine ICTA + câble
Y a t'il un intérêt à cela?
Meilleure résistance au feu / rongeur etc... qu'un câble tout court sans gaine?
(Car je ne vois pas la différence entre une gaine avec des fils ou un câble avec des fils)
Meilleure résistance au feu / rongeur etc... qu'un câble tout court sans gaine?
(Car je ne vois pas la différence entre une gaine avec des fils ou un câble avec des fils)
Re: Gaine ICTA préfilée vs Gaine ICTA + câble
Les fils doivent avoir une protection mécanique complémentaire assurée :
- soit par une gaine
- soit par l'enveloppe du câble
Les câbles peuvent ainsi être posés directement en apparent ou dans des vides de construction.
Peu d'intérêt de les encastrer dans des cloisons en les mettant dans une gaine (sauf par exemple traversée de mur)
Cela nécessiterai des gaines de sections importantes, comme lorsqu'on le fait en enterré (et où l'on met a minima des gaines de 40)
Donc en encastré, c'est beaucoup plus simple de mettre des fils dans une gaine, qu'un câble qui sera difficile à tirer, voire impossible à remplacer.
De plus cela restreint le choix des couleurs (par exemple pour l'éclairage) et ce n'est pas intéressant économiquement.
- soit par une gaine
- soit par l'enveloppe du câble
Les câbles peuvent ainsi être posés directement en apparent ou dans des vides de construction.
Peu d'intérêt de les encastrer dans des cloisons en les mettant dans une gaine (sauf par exemple traversée de mur)
Cela nécessiterai des gaines de sections importantes, comme lorsqu'on le fait en enterré (et où l'on met a minima des gaines de 40)
Donc en encastré, c'est beaucoup plus simple de mettre des fils dans une gaine, qu'un câble qui sera difficile à tirer, voire impossible à remplacer.
De plus cela restreint le choix des couleurs (par exemple pour l'éclairage) et ce n'est pas intéressant économiquement.
Carminas
Re: Gaine ICTA préfilée vs Gaine ICTA + câble
Merci pour l'éclaircissement !