Bonjour,
Je m’interroge sur les règles à respecter concernant le voisinage des canalisations électriques avec les canalisations d’eau.
En effet sur mon chantier (milieu industriel) le plombier à placer son réseau d’eau au-dessus de nos chemins de câbles.
Si on applique la NF C 15-100 le chapitre 528.2.2, il est préconisé que « Les canalisations électriques ne doivent pas être placées parallèlement au-dessous des canalisations pouvant donner lieu à des condensations (telles que canalisations d'eau, de vapeur ou de gaz, etc.) à moins que des dispositions ne soient prises pour protéger les canalisations électriques des effets de ces condensations. »
Les câbles CFO (U1000 R2V) étant classés AD7 au sens de la norme NF C 15-100 c’est dire qu’il supporte une immersion, peut-on considérer que l’installation est quand même conforme ? Ou doit-on prévoir une protection supplémentaire ?
Par avance, merci.