Bonjour,
Pour commander un éclairage extérieur sous forme des candélabres , on réalise un tableau de commande.
Quel est le types de câble doit être utilisé?
Cordialement.
Tableau de commande d'éclairage
- oussma_Ingelec
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : ven. 6 juil. 2018 12:22
- Contact :
Re: Tableau de commande d'éclairage
bonjour,
on utilise du RO2V sous fourreau, tout simplement.
cdlt
on utilise du RO2V sous fourreau, tout simplement.
cdlt
Re: Tableau de commande d'éclairage
Bonsoir,
Tu cherche le type de câble qui sert pour le câblage de l'armoire de commande EP ou pour alimenter les candélabres??
* Si c'est pour l'armoire de commande, généralement on utilise du RO2V unipolaire souple ou rigide (de préférence souple, pour un meilleur coudage), bien-sûr la section du câble est à calculer en fonction de ta charge (prêter beaucoup d'attention au serrage des câbles dans le cas d'un câble souple-->problèmes des efforts électrodynamiques que subit le câble)
* Si c'est pour alimenter les candélabres, généralement du ARVFV ou RVFV, soit dans des fourreaux, soit posé sur un lit de sable sans protection additionnelle (il est déjà armé!!)
Voilà, si tu as besoin encore de hints, n'hésites pas
Midasiosement
Tu cherche le type de câble qui sert pour le câblage de l'armoire de commande EP ou pour alimenter les candélabres??
* Si c'est pour l'armoire de commande, généralement on utilise du RO2V unipolaire souple ou rigide (de préférence souple, pour un meilleur coudage), bien-sûr la section du câble est à calculer en fonction de ta charge (prêter beaucoup d'attention au serrage des câbles dans le cas d'un câble souple-->problèmes des efforts électrodynamiques que subit le câble)
* Si c'est pour alimenter les candélabres, généralement du ARVFV ou RVFV, soit dans des fourreaux, soit posé sur un lit de sable sans protection additionnelle (il est déjà armé!!)
Voilà, si tu as besoin encore de hints, n'hésites pas
Midasiosement
"Midasiosement" votre
- oussma_Ingelec
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : ven. 6 juil. 2018 12:22
- Contact :
Re: Tableau de commande d'éclairage
Merci bien.
cdlt