Page 1 sur 2
Demande de conseil sur les responsabilitées
Posté : ven. 6 juil. 2018 19:40
par arno51
Bonjour à tous,
Je suis un jeune électricien qui vient de monter sa société.
J'ai été appelé par un locataire pour un défaut sur son chauffe eau électrique, le contacteur J/N du tableau est HS
En voyant le tableau je me rends compte que le tout est câblés en 1,5mm2 , le disj 10A supporte le contact J/N, le chauffe eau et également une prise garage.
En vu de l'état du tableau, je propose au locataire une réfection complète de celui.
J'appelle donc le propriétaire pour le lui proposer, celui-ci refuse catégoriquement et me demande de changer seulement le contacteur.
Je voudrais savoir ce que vous en pensez, je n'ai pas encore refusé de chantier mais l'idée de travailler ainsi ne me plait guère
Je vous remercie d'avance.
Re: Demande de conseil sur les responsabilitées
Posté : ven. 6 juil. 2018 21:03
par RFco
hello
Sérieux???
Si non conforme après travaux, ce sera de ta responsabilité
Donc, tu le dit au proprio
je viens de faire un devis à 1300 € H.T. pour un logement (selon diag élec, j'attends la réponse du proprio, mais l'agence ne mettra pas en location sans ces travaux)
@+
Re: Demande de conseil sur les responsabilitées
Posté : ven. 6 juil. 2018 21:05
par RFco
MDR, la plupart des proprios veulent bien encaisser les loyers, mais surtout ne rien sortir de leur poche pour rendre leur (s) bien(s) habitable.
@+
Re: Demande de conseil sur les responsabilitées
Posté : ven. 6 juil. 2018 21:20
par arno51
RFco a écrit : ↑ven. 6 juil. 2018 21:05
MDR, la plupart des proprios veulent bien encaisser les loyers, mais surtout ne rien sortir de leur poche pour rendre leur (s) bien(s) habitable.@+
C'est complètement ça !!
J'ai fait un devis avec changement du contacteur et mise du tableau au norme. On verra sa réponse !
Merci
Re: Demande de conseil sur les responsabilitées
Posté : ven. 6 juil. 2018 21:27
par RFco
refuse d'effectuer toute intervention hors normes
car même si tu le stipule sur ta facture, tu sera légalement en tort.
Re: Demande de conseil sur les responsabilitées
Posté : ven. 6 juil. 2018 22:10
par arno51
RFco a écrit : ↑ven. 6 juil. 2018 21:27
refuse d'effectuer toute intervention hors normes
car même si tu le stipule sur ta facture, tu sera légalement en tort.
Très bon conseil qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Je te remercie RFco
Re: Demande de conseil sur les responsabilitées
Posté : sam. 7 juil. 2018 09:42
par arno51
Bonjour à tous,
Comme je m'en doutais, le proprio a refusé l'intervention... Pauvre locataire
Re: Demande de conseil sur les responsabilitées
Posté : sam. 7 juil. 2018 12:18
par RFco
hello
attitude lamentable de sa part
@+
Re: Demande de conseil sur les responsabilitées
Posté : sam. 7 juil. 2018 14:08
par cedrikkk13
Bonjour, c'est moi ou le disjoncteur 10A est repiqué en amont du différentiel? (qui est d'ailleurs un disjoncteur différentiel..)
Re: Demande de conseil sur les responsabilitées
Posté : sam. 7 juil. 2018 14:21
par caydon
Bonjour,
La demande d intervention de ce type est journalière,
Votre justification et argumentation de devis est la seul solution.
Seulement demain un margoulin qui veux gagner 90€ sera trouver par le proprio...