cable classe 2

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

cable classe 2

Message par cedrikkk13 »

Bonjour,
de temps en temps on entend la notion de cable de classe 2 (double isolation).
Mais tous les cables ne sont-ils pas de classe 2? Si non quels sont les cables qui ne le sont pas?

Merci.
Modifié en dernier par cedrikkk13 le mar. 3 juil. 2018 16:57, modifié 1 fois.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1166
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: cable classe 2

Message par pericles »

bonsoir,
voir Colonne 7 du tableau 52A de la NF C15-100

voir le mémo http://myreader.toile-libre.org/cableclasse2.pdf

cordialement
pericles
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: cable classe 2

Message par Carminas »

Bonjour

Et quand la norme demande une isolation double ou renforcée (par exemple passage en partie commune d'immeuble, d'une installation privative pour alimenter un box ou une cave), un câble de classe 2 sans autre protection supplémentaire répond à cette exigence ?
Carminas
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Re: cable classe 2

Message par cedrikkk13 »

Salut, je te remercie, je ne connaissais pas ce tableau.
Grosso modo donc la plupart des cables usuels sont de classe 2 (à part ceux avec une protection métallique)

Pour les h05vv* qui seraient de classe 2 pour une tension inférieur à 250V, ils ne pourraient pas etre de classe 2 en triphasé (400v) ? ou j'ai mal compris?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1166
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: cable classe 2

Message par pericles »

salut Carminas,
Ces câbles peuvent être posés sur chemins de câbles, sur tablettes, à l'intérieur de
caniveaux ou fixés aux parois, à l'extérieur avec ou sans protection.

voir la fiche technique du câble employé, exemple U-1000 R2-V
lien : http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... 00_R2V.pdf
voir avec le syndic de copropriété, pour la validation des conditions de pose.
voir aussi la NF C15-100 772.2.3.4.3 Alimentation des caves, boxes ou garages, individuels


bonjour cedrikkk13,
la tension 250 V correspondant aux câbles isolés au polychlorure de vinyle (famille PVC)
la tension 500 V correspondant aux câbles isolés aux élastomères (famille PR)
donc :
en monophasé, on emploi des câbles (famille PR) ou des câbles (famille PVC)
en triphasé, on emploi des câbles (famille PR)

cordialement
pericles
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Re: cable classe 2

Message par cedrikkk13 »

Bonjour,
Ok c'est noté merci.
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Re: cable classe 2

Message par artifus »

Bonjour, je rebondis sur ce sujet mais pouvez-vous me dire si ce câble : https://www.groupe-omerin.com/pdf-ft/FT4101_fr.pdf
est-il bien classe 2 ? je bureau de contrôle nous demande de confirmer si on est bien en catégorie 501 et non 502
(tableau 52a). rien n'est indiqué sur ce document...

Nous sommes sur chemin de câble.

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1166
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: cable classe 2

Message par pericles »

bonjour,

dans la fiche technique du câble, on ne trouve pas l'information classe II, je pense que ce câble est classe II car il est admis à l'usage de la marque NF-USE selon les normes NF C32-070 et NF C 32-310.
contacter le distributeur du câble, il a peut-être la réponse !

voir le commentaire de la colonne 7 du tableau 52A
colonne 7
II Câble considéré classe II (voir 413.2) pour une tension maximale par rapport à la terre de 500 V
II* Câble considéré classe II (voir 413.2) pour une tension maximale par rapport à la terre de 250 V

je joint le tableau 52A avec les commentaires de chaque colonne https://www.cjoint.com/c/KDnq6QZUL4B

cordialement
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Re: cable classe 2

Message par artifus »

Merci. nous avons un souci car le fabriquant nous renvoie vers la doc tech, qui elle ne dit rien. :p On se mort la queue.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 15 invités