Je dois créer une kitchenette dans un sous sol.
Je dois y mettre des prises (plaques / frigo / prises).Je sais qu'il faut un circuit dédier pour les plaques , frigo ...
Je voudrais l'alimenté avec un tableau séparer du tableau général qui ce trouve assez loin.
Pouvez vous me dire la section du câble que je dois passer pour alimenter mon nouveau tableau , est ce que 3 X 6mm² serais suffisant ou faut il prévoir plus gros???
Dans l'attente de votre réponse merci

Re: création kitchenette

Posté : mar. 5 juin 2018 22:33
par Carminas
Bonsoir

Tout dépend de la puissance maxi cumulée des appareils que vous mettrez en route simultanément.
Du 6² vous autorisera 7kW.
S'il faut plus passer en 10²
Si vous avez un doute, mettre du 10², l'écart de prix ne sera pas considérable sur une distance raisonnable, et au moins ce sera évolutif.

Vous inspirer de ceci :
Image

Re: création kitchenette

Posté : mer. 6 juin 2018 01:52
par slash62630
Pour la distance il doit y avoir une vingtaine de mètre entre le tableau d’origine et le nouveau a mettre en place.

Re: création kitchenette

Posté : mer. 6 juin 2018 07:05
par Carminas
Donc une trentaine d'euros d'écart entre les 2 câbles.