Bonjour a tous
Je me permet de solliciter votre aide car voila 3 jours que je suis bloqué.
Je me suis décidé a rénover mon tableau électrique équipé de porte fusible et sans aucun inter différentiel.
Je remplace donc les portes fusibles par des disjoncteurs (sauf quelques un car jen ai pas acheter assez) et installe 2 différentiels de type A et AC. les toilettes étant sur le type AC.
Cependant quand j'allume la lumière des toilette les 2 différentiels saute en même temps.
j'ai donc vérifier la partie Eclairage des toilettes et j'ai remarquer que cela saute uniquement si il y a une ampoule.
C'est a dire que si j’actionne l'interrupteur des toilettes sans ampoules rien ne saute mais des que j'en mets une les 2 sautes.
Et le plus étrange c'est que si je coupe le différentiel de type A il y a de la tension au niveau de l'ampoule (normal) mais elle ne s'allume pas et ne disjoncte pas et bien entendu j'ai changer plusieurs fois d'ampoule.
la lumiere des toilettes est encore sur porte fusible car pas assez de disjoncteur
je suis perdu jai déja effectuer plusieurs rénovation et je n'ai jamais eu ce cas aidez moi sil vous plait je suis perdu.
cordialement
problème après installation différentiel
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: problème après installation différentiel
hello
simple
le neutre est sur une des protections du type A
la phase est sur une des protections du type AC
ou l'inverse
Si tu mesure une tension en ayant coupé le type A, c'est une tension fantôme .
donc, reprendre les circuits pour solutionner ça
1)couper toutes les protections du type A
2)les remonter une à une jusqu'à faire sauter le diff
on a donc les 2 disjoncteurs sous lesquels les fils alimentant ce circuit se trouvent
@+
simple
le neutre est sur une des protections du type A
la phase est sur une des protections du type AC
ou l'inverse
Si tu mesure une tension en ayant coupé le type A, c'est une tension fantôme .
donc, reprendre les circuits pour solutionner ça
1)couper toutes les protections du type A
2)les remonter une à une jusqu'à faire sauter le diff
on a donc les 2 disjoncteurs sous lesquels les fils alimentant ce circuit se trouvent
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: problème après installation différentiel
Bonjour, Est-ce que votre problème est résolu grâce aux conseils des différents membres ou d'autres sources d'informations. Dans la négative, avez-vous songez à prendre un rendez-vous avec un *************?
Parfois, même le plus grand bricoleur peut encore apprendre.