luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?

Message par cedrikkk13 »

Bonjour, une connaissance me demande de lui accrocher ce luminaire en applique dans la salle de bain (c'est hors volume).

Image

Image

Je n'ai pas eu la notice, j'ai juste vu le luminaire et je ne comprend pas.

Pourquoi y a t'il un pictogramme classe 2 sur le transfo? Ne devrait-il pas y avoir un pictogramme classe 3 (TBTS)?

Le luminaire en lui même est quel classe ? il y a un fil de raccordement de la terre. classe 1 ou classe 3?
Si de classe 1, quel est l'intéret qu'il soit en tbts..


Merci pour vos conseils
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?

Message par flaschgordon »

Bonjour, c'est un peu une "poupée russe" ce matériel . " L'ampoule" est en TBTS , alimentée par un transfo de classe II, le tout dans un matériel de classe I, donc pour moi ce luminaire est de classe 1, il doit être relié à la terre et installé hors volume.

L’intérêt de la TBTS est quand on change "l'ampoule".

attendre d'autre avis.
@+
Modifié en dernier par flaschgordon le lun. 23 avr. 2018 19:42, modifié 1 fois.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?

Message par Candela »

Bonjour,
l'analyse de flaschgordon semble correcte...
cedrikkk13 a écrit :
Pourquoi y a t'il un pictogramme classe 2 sur le transfo? Ne devrait-il pas y avoir un pictogramme classe 3 (TBTS)?
Un transfo qui a un primaire 230V ne peut pas être lui-même en TBTS.
cedrikkk13 a écrit :
Si de classe 1, quel est l'intéret qu'il soit en tbts..
C'est pour pouvoir alimenter des LED.
Cela dit, il est quand même dommage que le constructeur n'ait pas fait l'effort de le réaliser en classe II. Ca ne devait pas être bien difficile....
Cordialement
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Re: luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?

Message par cedrikkk13 »

OK merci des réponses.
Surtout que le vendeur a dit à ma connaissance: "en plus il est en tbts c'est idéal pour la salle de bain..." << magasin spécialisé en luminaires

Il n'y a pas "d'ampoules" à changer, c'est intégré au luminaire.
Je ne vois toujours pas l'intéret d'y mettre un transfo, vu qu'il existe des leds qui sont directement en 230v. Peut-etre le même principe en fait qui fait que certains mettent des spots en 12v et d'autres en 230v directement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?

Message par Candela »

Bonsoir,
cedrikkk13 a écrit : lun. 23 avr. 2018 19:23 Je ne vois toujours pas l'intérêt d'y mettre un transfo, vu qu'il existe des leds qui sont directement en 230v. Peut-etre le même principe en fait qui fait que certains mettent des spots en 12v et d'autres en 230v directement.
Les Leds sont nativement alimentées sous quelques volts. Dans les spots 230v, il y a un transfo intégré.
Quand aux halogènes, seuls les modèles 12 v permettaient d'importantes économies d'énergie, une lumière de très belle qualité et une longévité importante par rapport aux lampes à incandescence. En 230v direct, le gain ne dépassait pas 30 %.

Cordialement
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Re: luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?

Message par cedrikkk13 »

Super ta réponse, merci beaucoup, je m'étais toujours demandé.
Maintenant je sais.
a+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités