Bonjour, une connaissance me demande de lui accrocher ce luminaire en applique dans la salle de bain (c'est hors volume).
Je n'ai pas eu la notice, j'ai juste vu le luminaire et je ne comprend pas.
Pourquoi y a t'il un pictogramme classe 2 sur le transfo? Ne devrait-il pas y avoir un pictogramme classe 3 (TBTS)?
Le luminaire en lui même est quel classe ? il y a un fil de raccordement de la terre. classe 1 ou classe 3?
Si de classe 1, quel est l'intéret qu'il soit en tbts..
Merci pour vos conseils
luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?
Bonjour, c'est un peu une "poupée russe" ce matériel . " L'ampoule" est en TBTS , alimentée par un transfo de classe II, le tout dans un matériel de classe I, donc pour moi ce luminaire est de classe 1, il doit être relié à la terre et installé hors volume.
L’intérêt de la TBTS est quand on change "l'ampoule".
attendre d'autre avis.
@+
L’intérêt de la TBTS est quand on change "l'ampoule".
attendre d'autre avis.
@+
Modifié en dernier par flaschgordon le lun. 23 avr. 2018 19:42, modifié 1 fois.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?
Bonjour,
l'analyse de flaschgordon semble correcte...
Cela dit, il est quand même dommage que le constructeur n'ait pas fait l'effort de le réaliser en classe II. Ca ne devait pas être bien difficile....
Cordialement
l'analyse de flaschgordon semble correcte...
Un transfo qui a un primaire 230V ne peut pas être lui-même en TBTS.cedrikkk13 a écrit :
Pourquoi y a t'il un pictogramme classe 2 sur le transfo? Ne devrait-il pas y avoir un pictogramme classe 3 (TBTS)?
C'est pour pouvoir alimenter des LED.cedrikkk13 a écrit :
Si de classe 1, quel est l'intéret qu'il soit en tbts..
Cela dit, il est quand même dommage que le constructeur n'ait pas fait l'effort de le réaliser en classe II. Ca ne devait pas être bien difficile....
Cordialement
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?
OK merci des réponses.
Surtout que le vendeur a dit à ma connaissance: "en plus il est en tbts c'est idéal pour la salle de bain..." << magasin spécialisé en luminaires
Il n'y a pas "d'ampoules" à changer, c'est intégré au luminaire.
Je ne vois toujours pas l'intéret d'y mettre un transfo, vu qu'il existe des leds qui sont directement en 230v. Peut-etre le même principe en fait qui fait que certains mettent des spots en 12v et d'autres en 230v directement.
Surtout que le vendeur a dit à ma connaissance: "en plus il est en tbts c'est idéal pour la salle de bain..." << magasin spécialisé en luminaires
Il n'y a pas "d'ampoules" à changer, c'est intégré au luminaire.
Je ne vois toujours pas l'intéret d'y mettre un transfo, vu qu'il existe des leds qui sont directement en 230v. Peut-etre le même principe en fait qui fait que certains mettent des spots en 12v et d'autres en 230v directement.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?
Bonsoir,
Quand aux halogènes, seuls les modèles 12 v permettaient d'importantes économies d'énergie, une lumière de très belle qualité et une longévité importante par rapport aux lampes à incandescence. En 230v direct, le gain ne dépassait pas 30 %.
Cordialement
Les Leds sont nativement alimentées sous quelques volts. Dans les spots 230v, il y a un transfo intégré.cedrikkk13 a écrit : ↑lun. 23 avr. 2018 19:23 Je ne vois toujours pas l'intérêt d'y mettre un transfo, vu qu'il existe des leds qui sont directement en 230v. Peut-etre le même principe en fait qui fait que certains mettent des spots en 12v et d'autres en 230v directement.
Quand aux halogènes, seuls les modèles 12 v permettaient d'importantes économies d'énergie, une lumière de très belle qualité et une longévité importante par rapport aux lampes à incandescence. En 230v direct, le gain ne dépassait pas 30 %.
Cordialement
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?
Super ta réponse, merci beaucoup, je m'étais toujours demandé.
Maintenant je sais.
a+
Maintenant je sais.
a+