Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?
- maxtofurious
- De passage
- Messages : 32
- Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
- Contact :
Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser si d'autres normes ou spécifications s'appliquent pour un commerce de type salon de toilettage ou salon de coiffure mise à part la NFC15-100 ?
Merci d'avance
Max
Pouvez-vous me préciser si d'autres normes ou spécifications s'appliquent pour un commerce de type salon de toilettage ou salon de coiffure mise à part la NFC15-100 ?
Merci d'avance
Max
- maxtofurious
- De passage
- Messages : 32
- Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
- Contact :
Re: Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?
salut,
la C 15 100 s'applique pour la partie BT en électricité , ensuite il y a tous les guides de sécurité pour l'alarme incendie, éclairage de sécurité etc....
cdlt.
la C 15 100 s'applique pour la partie BT en électricité , ensuite il y a tous les guides de sécurité pour l'alarme incendie, éclairage de sécurité etc....
cdlt.
- maxtofurious
- De passage
- Messages : 32
- Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
- Contact :
Re: Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?
Merci, par hasard ... aurais-tu un lien vers de la documentation?
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?
salut
je n'ai pas de lien pour cette doc
pour un ERP si petit ne recevant pas plus de 10 personnes, pas grand chose de plus que la C15100
il est demandé un avertisseur d'alarme incendie qui peut être un simple sifflet, un artisan mettra un bris de glace avec sirène incorporé et un BAES (bloc autonome d’éclairage de secours) au dessus de la porte de sortie
je n'ai pas de lien pour cette doc
pour un ERP si petit ne recevant pas plus de 10 personnes, pas grand chose de plus que la C15100
il est demandé un avertisseur d'alarme incendie qui peut être un simple sifflet, un artisan mettra un bris de glace avec sirène incorporé et un BAES (bloc autonome d’éclairage de secours) au dessus de la porte de sortie
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?
Bonjour,
Pour la doc, voir ICI.
Pour 23€ vous pouvez télécharger le mémento Promotelec "Etablissements recevant du public".
En résumé, pour un établissement recevant (public) moins de 19 personnes, seules les dispositions suivantes sont applicables:
-PE 4 § 2 et 3
-PE 24 §1
-PE 26 §1
-PE 27
Cette disposition concerne:
-les ERP 5è Cat sans locaux de sommeil
-les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou les immeubles de bureaux.
Cordialement
Pour la doc, voir ICI.
Pour 23€ vous pouvez télécharger le mémento Promotelec "Etablissements recevant du public".
En résumé, pour un établissement recevant (public) moins de 19 personnes, seules les dispositions suivantes sont applicables:
-PE 4 § 2 et 3
-PE 24 §1
-PE 26 §1
-PE 27
Cette disposition concerne:
-les ERP 5è Cat sans locaux de sommeil
-les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou les immeubles de bureaux.
Cordialement
- maxtofurious
- De passage
- Messages : 32
- Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
- Contact :
Re: Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?
Après de nombreuses lectures, je suis arrivé à la conclusion qu’un BAES indiquant la seule sortie et suffisante... pas besoin de coupure d’urgence, celle ci peut être le disjoncteur de branchement dans les petits bâtiments et de plus, j’ajouterai un disjoncteur bipolaire de coupure générale dans le tableau bien visible. Est ce que de ce fait je dois mettre une porte transparente ou pas de porte du tout...