Hello les gens.
Je dois remplacer un tableau électrique sans aucune protection différentiels et il se trouve dans la salle de bain.
J'ai fais des recherche sur le net et le volume 3 de la salle de bain et devenu "hors volume", je me trouve dans l'embarra, car il ne serait pas interdit de laisser le tableau ici.
Mais dans ce tableau il y a tous les départs des bâtiments externes, hangar et autre bâtiment d’exploitation, c'est une ferme.
Alors moi je veux bien tout, mais je trouve que la norme n'est pas assez précise dans mon cas, et laisser le tableau dans cette salle de bain me fait "peur" même en hors volume.
Si je déplace le tableau, avec tous les départs en grosses sections, la facture va être douloureuse et problématique, il faudra que j'installe un coffret étanche pour rallonger tous les câbles.
Parce qu'au final ce n'est plus un tableau 3 rangés mais 5 rangés au vu des protections disjoncteurs différentiels que je dois y mettre.
Je suis dans le flou, une idée d'un autre pro ?
Merci :)
tableau dans salle de bain
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tableau dans salle de bain
Hello
tu crée un placard pour tout mettre dedans....
@+
tu crée un placard pour tout mettre dedans....
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: tableau dans salle de bain
Hello
J'y ai pensé et ça va finir comme ça.