nouvelle installation
- christian61
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. 28 févr. 2018 13:04
- Contact :
nouvelle installation
bonjour;
je viens de faire construire pour mes loisirs de retraité, un atelier de 34m2
je vais demander le raccordement du tri 380v, désirant faire l'installation personnellement, pour être dans les normes actuelles,je cherche des renseignements pour mon tableau,sachant que je pose environ 6 prises en monophasé, 3 prises en triphasé,et 3 points lumière.rien d'autre.
mes machines, tour 4cv, fraiseuse 6cv, scie a ruban, quelles sont les caractéristiques des différents éléments a utiliser interrupteurs, disjoncteurs ???
actuellement mes machines sont sur prises 20A.
par avance, merci
je viens de faire construire pour mes loisirs de retraité, un atelier de 34m2
je vais demander le raccordement du tri 380v, désirant faire l'installation personnellement, pour être dans les normes actuelles,je cherche des renseignements pour mon tableau,sachant que je pose environ 6 prises en monophasé, 3 prises en triphasé,et 3 points lumière.rien d'autre.
mes machines, tour 4cv, fraiseuse 6cv, scie a ruban, quelles sont les caractéristiques des différents éléments a utiliser interrupteurs, disjoncteurs ???
actuellement mes machines sont sur prises 20A.
par avance, merci
Re: nouvelle installation
bonjour,
le tour va consommer 5A, la fraiseuse 7,55A; il serait judicieux de mettre des disjoncteurs moteurs sur ces appareils
scie à ruban: puissance ?
1 protection 10A mono pour l'éclairage, 1 protection mono 20A pour l'électroportatifs
quelles prises triphasées voulez vous installez (16, 20A) ?
1 inter différentiel 4x25A 30mA en tête qui pourra aussi servir de coupure générale
voir ensuite si vous voulez mettre un arrêt d'urgence pour couper les machines en cas de besoin.
l'atelier est accolé à votre logement ?
cdlt.
le tour va consommer 5A, la fraiseuse 7,55A; il serait judicieux de mettre des disjoncteurs moteurs sur ces appareils
scie à ruban: puissance ?
1 protection 10A mono pour l'éclairage, 1 protection mono 20A pour l'électroportatifs
quelles prises triphasées voulez vous installez (16, 20A) ?
1 inter différentiel 4x25A 30mA en tête qui pourra aussi servir de coupure générale
voir ensuite si vous voulez mettre un arrêt d'urgence pour couper les machines en cas de besoin.
l'atelier est accolé à votre logement ?
cdlt.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7019
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: nouvelle installation
hello
de ce que je comprends
il y a création de comptage
donc, à minima, une prise et une lumière
je conseille plus un inter diff tétra 40A
@+
de ce que je comprends
il y a création de comptage
donc, à minima, une prise et une lumière
je conseille plus un inter diff tétra 40A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- christian61
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. 28 févr. 2018 13:04
- Contact :
Re: nouvelle installation
bonjour;
merci pour vos réponses, la scie a ruban fait 1cv, mais je pense changer certaines machines, donc je veux une petite marge de sécurité en cas d'augmentation de puissance. le logement est sur la parcelle a coté.
si je mets un interrupteur différentiel tétrapolaire 30ma 40A type AC et un disjoncteur divisionnaire tétra 32A type AC, je peux alimenter mes trois machines, ou vaut il mieux un divisionnaire par prise?
le câblage en 2,5mm2 est suffisant? sachant que je ne dépasserait pas 8cv en puissance moteur.
les arrêts d'urgence sont intégrés sur les machines.
cordialement
Christian
merci pour vos réponses, la scie a ruban fait 1cv, mais je pense changer certaines machines, donc je veux une petite marge de sécurité en cas d'augmentation de puissance. le logement est sur la parcelle a coté.
si je mets un interrupteur différentiel tétrapolaire 30ma 40A type AC et un disjoncteur divisionnaire tétra 32A type AC, je peux alimenter mes trois machines, ou vaut il mieux un divisionnaire par prise?
le câblage en 2,5mm2 est suffisant? sachant que je ne dépasserait pas 8cv en puissance moteur.
les arrêts d'urgence sont intégrés sur les machines.
cordialement
Christian
Re: nouvelle installation
Bonsoir
Du 2,5² permet 14kW en tri
Pour rappel 8 CV c'est environ 6kW
Du 2,5² permet 14kW en tri
Pour rappel 8 CV c'est environ 6kW
Carminas
- christian61
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. 28 févr. 2018 13:04
- Contact :
Re: nouvelle installation
je vous remercie pour vos réponses
cordialement
Ch
cordialement
Ch
- pansonic
- Assidu
- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: nouvelle installation
Bonjour,
Je mettrai un disjoncteur divisionnaire par machine, un pour les prises et un pour l'éclairage.
Cordialement
Je mettrai un disjoncteur divisionnaire par machine, un pour les prises et un pour l'éclairage.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités