Bonsoir, je continue dans la série de questions afin d'améliorer ma façon de faire.
J'ai déjà appris pas mal grace à ce forum et les intervenants.
Actuellement je rénove un vieux local d'artisan: il y a 4 tableaux divisionnaires, 1 principal, c'est du triphasée.
Je dois garder 2 lignes (une ligne pour le portail électrique et une ligne pour un tableau divisionnaire qui alimente une pièce entière avec wc, sdb. Le reste je dois tout supprimer et déposer l'installation.
Voici ce que j'ai fait: j'ai coupé les disjoncteurs 1 à 1 pour trouver celui qui coupe chaque ligne. J'ai donc trouvé mes 2 disjoncteurs: tout le reste je supprime au tableau.
Mais le soucis c'est que je souhaite maintenant déposer l'ancienne installation: qui me dit que les lignes que j''ai gardé qui correspondent au portail électrique ou au tableau divisionnaire, n'ont pas été repiqués et qu'elles alimentent une simple lumière quelque part que je déposerais et la pensant hors tension, j'aurai un risque électrique et je pourrai créer un court circuit en coupant les fils.
Ce que je pense faire du coup c'est partir d'un appareillage (tester au vat) et couper et déposer le cable et les appareillages que je parviens à suivre en apparent par rapport à l'appareillage hors tension testé précédemement. Ce que je ne parviens pas à suivre je reteste à chaque fois au vat et ainsi de suite.
La méthode vous semble bonne? des conseils?
Merci à vous.
Méthode repérage cable
Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »
Aller à
- Réalisation d’installations ou extensions, aide par professionnels et initiés
- ↳ Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- ↳ Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- ↳ Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- L’électricité dans l’industrie
- ↳ Matériel, appareillage, équipement
- ↳ Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- ↳ Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Poste de transformation et groupes électrogènes
- ↳ Régime du neutre
- ↳ Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- ↳ Les alimentations secourues
- Les énergies renouvelables
- ↳ Les énergies renouvelables
- Chauffage fonctionnant au moyen de l'électricité.
- Etablissements Recevant du public
- ↳ Etablissements Recevant du public
- ↳ Divers locaux
- Prévenir plutôt que guérir
- ↳ J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
- ↳ L’habilitation électrique
- Les protections
- ↳ Protections particulières
- ↳ Produits et matériels efficaces
- Vos projets, la création d’entreprise, la formation en général
- ↳ Devenir artisan électricien
- ↳ Questions diverses pour la création d'une entreprise
- ↳ La formation, le choix de votre cursus
- Le site et les forums de VOLTA-Électricité
- ↳ Le site et les forums
- ↳ Liens vers les sites partenaires
- ↳ Électricité
- ↳ Écologie
- ↳ Divers métiers
- ↳ Associations
- ↳ Loisirs
- ↳ Utilitaires
- ↳ Codes pour les promotions
- ↳ Liens vers des sites intéressant
- ↳ Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
- ↳ Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Petites annonces d'emploi, de demande de prestations, sous traitance...
- ↳ Offres et demandes d’emploi, prestations, sous traitance en rapport avec l’électricité
- ↳ Offres d’emploi en France
- ↳ Offres d’emploi à l’étranger
- ↳ Demandes d’emploi
- ↳ Demandes de stage
- ↳ Demandes pour des prestations, de la sous traitance...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 105 invités