Tableau secondaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Jjs
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : dim. 18 févr. 2018 18:15
Contact :

Tableau secondaire

Message par Jjs »

Bonjour . Voilà je dois réaliser un tableau secondaire pour aménager un comble .
Je ai choisi l option de le mettre dans le comble .
Avec un câble de 6 carré . Il y a dix mètres s de câble .
Je pense mettre une protection de 32 Ampère au départ du câble à la sortie du tableau principale .
Dans ce comble il y aura un sèche serviette ( sdb) deux radiateur pas plus de 500 watt .( Petite chambre)
Maxi dix prises .
Trois alim de velux ( volets .)
Quatres points lumineux ( deux chambres ,uns sdb , va et vient escalier)
Aussi je doit alimenter les 4 volets roulants du RDC
Un 30ma type AC en protection du secondaire
Quelqu'un peut me conforter dans mon choix ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau secondaire

Message par Carminas »

Bonsoir

Oui cela me semble correct

Dans l'esprit de ceci :
Image
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 137 invités