Phénomène incompréhensible !!
Re: Phénomène incompréhensible !!
en amont du compteur
Re: Phénomène incompréhensible !!
Bonsoir à tous !
Effectivement vous aviez raison, un fusible 5A était installé avant le compteur EDF car l'ancien locataire avait des défauts de paiement. J'avais l'habitude de la coupure de courant. Peut être parce qu'on est en hiver.
En tous cas merci à vous d'avoir pris de votre temps pour me sortir de cette histoire.
Effectivement vous aviez raison, un fusible 5A était installé avant le compteur EDF car l'ancien locataire avait des défauts de paiement. J'avais l'habitude de la coupure de courant. Peut être parce qu'on est en hiver.
En tous cas merci à vous d'avoir pris de votre temps pour me sortir de cette histoire.
- pansonic
- Assidu
- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Phénomène incompréhensible !!
Bonjour,
Verifie l'inter differentiel surtout si c'est une marque exotique, il arrive qu'il ne déclanche pas et c'est le disjoncteur d'abonné qui prend le relais.
Après, le compteur est il un Linki que ERDF peut brider à distance ? si la consommation est trop forte c'est lui qui coupe et non le disjoncteur d'abonné.
Cordialement,
Verifie l'inter differentiel surtout si c'est une marque exotique, il arrive qu'il ne déclanche pas et c'est le disjoncteur d'abonné qui prend le relais.
Après, le compteur est il un Linki que ERDF peut brider à distance ? si la consommation est trop forte c'est lui qui coupe et non le disjoncteur d'abonné.
Cordialement,
Re: Phénomène incompréhensible !!
Bonsoir,
Merci Pansonic, le problème est résolu. c'était un fusible de 5A installé par EDF pour défaut de paiement et qui celui ci réarme automatiquement au bout d'une minute.
Merci Pansonic, le problème est résolu. c'était un fusible de 5A installé par EDF pour défaut de paiement et qui celui ci réarme automatiquement au bout d'une minute.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 123 invités