1 fil 1.5mm² et 1 fil 2.5mm² sous un disjoncteur
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
1 fil 1.5mm² et 1 fil 2.5mm² sous un disjoncteur
Bonsoir,
dans la norme il est dit qu'on peut mettre 2 fils sous un disjoncteur.
J'ai essayé 1 de 1.5mm² et 1 de 2.5mm², ça tient pas si on les met l'un à coté de l'autre. Et si on les mets l'un sur l'autre c'est moyen je trouve.., pas très fiable, voir dangereux? Il vaudrait mieux wagoter dans le tableau pour n'avoir qu'un fil sous le disjoncteur.
Vous etes du même avis?
dans la norme il est dit qu'on peut mettre 2 fils sous un disjoncteur.
J'ai essayé 1 de 1.5mm² et 1 de 2.5mm², ça tient pas si on les met l'un à coté de l'autre. Et si on les mets l'un sur l'autre c'est moyen je trouve.., pas très fiable, voir dangereux? Il vaudrait mieux wagoter dans le tableau pour n'avoir qu'un fil sous le disjoncteur.
Vous etes du même avis?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: 1 fil 1.5mm² et 1 fil 2.5mm² sous un disjoncteur
hello
tu a donc un disjoncteur à vis
donc oui
on utilise des conecteurs
@+
tu a donc un disjoncteur à vis
donc oui
on utilise des conecteurs
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: 1 fil 1.5mm² et 1 fil 2.5mm² sous un disjoncteur
ok merci c'est ce que je pressentais.
Bizarre par contre que ce soit pas mis dans la norme: du style" 2 fils autorisés sous un disjoncteur si de meme section."
Bizarre par contre que ce soit pas mis dans la norme: du style" 2 fils autorisés sous un disjoncteur si de meme section."
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: 1 fil 1.5mm² et 1 fil 2.5mm² sous un disjoncteur
la norme ne parle même pas du nombre de fils sous une protection
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: 1 fil 1.5mm² et 1 fil 2.5mm² sous un disjoncteur
Ah bon? Mais alors d'ou elle sort cette "règle" des 2 fils max sous un disjoncteur ? D'un guide UTE ou autre?
Re: 1 fil 1.5mm² et 1 fil 2.5mm² sous un disjoncteur
Bonsoir,
C est le fabriquant qui valide le mode de raccordement pas norme
C est le fabriquant qui valide le mode de raccordement pas norme
L'art et la manière...
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: 1 fil 1.5mm² et 1 fil 2.5mm² sous un disjoncteur
Salut, ok merci de l'info!
Re: 1 fil 1.5mm² et 1 fil 2.5mm² sous un disjoncteur
Bonjour
la norme 15-520 indique ceci :
4.4.3.2 Nombre de conducteurs par borne
Lorsqu’une borne, prévue à cet effet, sert de connexion à plusieurs conducteurs, on veillera à
respecter les conditions suivantes :
- les conducteurs sont de même nature ;
- ces conducteurs sont de sections identiques ou, pour les conducteurs de section inférieure ou
égale à 4 mm², n’ont pas plus d'une section d'écart (par exemple 1,5 et 2,5 mm²) ;
- cette connexion est réalisée de façon telle qu’il ne puisse être possible de retirer, même avec
un effort modéré, un conducteur de l’ensemble ainsi connecté ;
- l’effort de serrage doit être tel qu’il ne s’ensuive pas de modification physique des éléments
composant la connexion (déformation d’un étrier ou d’un filetage, cisaillement d’un conducteur,
etc.).
Il est recommandé de se limiter à deux conducteurs sur une borne d'appareillage.
Sauf aménagement prévu par construction (par exemple une borne à plusieurs entrées), une borne
sans vis (ou automatique) n'autorise le raccordement que d'un seul conducteur par entrée.
la norme 15-520 indique ceci :
4.4.3.2 Nombre de conducteurs par borne
Lorsqu’une borne, prévue à cet effet, sert de connexion à plusieurs conducteurs, on veillera à
respecter les conditions suivantes :
- les conducteurs sont de même nature ;
- ces conducteurs sont de sections identiques ou, pour les conducteurs de section inférieure ou
égale à 4 mm², n’ont pas plus d'une section d'écart (par exemple 1,5 et 2,5 mm²) ;
- cette connexion est réalisée de façon telle qu’il ne puisse être possible de retirer, même avec
un effort modéré, un conducteur de l’ensemble ainsi connecté ;
- l’effort de serrage doit être tel qu’il ne s’ensuive pas de modification physique des éléments
composant la connexion (déformation d’un étrier ou d’un filetage, cisaillement d’un conducteur,
etc.).
Il est recommandé de se limiter à deux conducteurs sur une borne d'appareillage.
Sauf aménagement prévu par construction (par exemple une borne à plusieurs entrées), une borne
sans vis (ou automatique) n'autorise le raccordement que d'un seul conducteur par entrée.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 131 invités