Rebonjour,
Étant lancer dans mes questions, Je continue,
Mon fils est entrain de réhabiliter une maison qu'il souhaite séparer en 3 logements , en loger un et louer les deux autres.
Toute les cloisons sont refaites autrement dit lelectricites sera refaite a neuf et le consuel passera pour chaque logements.
La maison comporte une cave j'ai donc penser réaliser la terre dans la cave et poser un piquet pour chaque logement
-est ce courant de réaliser la terre dans la cave ou bien dans la terre dehors serait mieux?
-autre question :toute la plomberie va être refaite et réaliser en multicouche donc la LES dans la salle de bain je penser rien passer peut être juste mettre un 2,5mm2 en attente , pour la LEP du faite que tout est en multicouche sauf une portion de cuivre de 20cm dans la cave est il'obligatoire de passer la LEP?
- la barrette de repartition de terre n'a pas d'obligation à se trouver dans la gtl?
Merci a vous
Étant lancer dans mes questions, Je continue,
Mon fils est entrain de réhabiliter une maison qu'il souhaite séparer en 3 logements , en loger un et louer les deux autres.
Toute les cloisons sont refaites autrement dit lelectricites sera refaite a neuf et le consuel passera pour chaque logements.
La maison comporte une cave j'ai donc penser réaliser la terre dans la cave et poser un piquet pour chaque logement
-est ce courant de réaliser la terre dans la cave ou bien dans la terre dehors serait mieux?
-autre question :toute la plomberie va être refaite et réaliser en multicouche donc la LES dans la salle de bain je penser rien passer peut être juste mettre un 2,5mm2 en attente , pour la LEP du faite que tout est en multicouche sauf une portion de cuivre de 20cm dans la cave est il'obligatoire de passer la LEP?
- la barrette de repartition de terre n'a pas d'obligation à se trouver dans la gtl?
Merci a vous
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise a la terre
hello
une seule maison en fait donc une seule et unique prise de terre
la faire dans la cave n'est pas rare, donc pas interdit
pas la peine de faire une LEP
la barrette de répartition de terre est mieux dans l'ETEL
@+
une seule maison en fait donc une seule et unique prise de terre
la faire dans la cave n'est pas rare, donc pas interdit
pas la peine de faire une LEP
la barrette de répartition de terre est mieux dans l'ETEL
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mise a la terre
Bonjour ' merci pour votre reponse,
Dans ce cas je connecte les trois terre sur le même piquet,
Quand vous cite la barrette de répartition est mieu dans lE TEL ' dans mon cas je n'est pas de barrette si j'ai bien bien tout compris
Dans ce cas je connecte les trois terre sur le même piquet,
Quand vous cite la barrette de répartition est mieu dans lE TEL ' dans mon cas je n'est pas de barrette si j'ai bien bien tout compris
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise a la terre
ne pas confondre barrette de répartition (là où les terres des circuits divisionnaires sont raccordés) et barrette de coupure
pour la terre générale, un ou plusieurs piquets allant vers un répartiteur à partir duquel on ira vers chacun des logements
@+
pour la terre générale, un ou plusieurs piquets allant vers un répartiteur à partir duquel on ira vers chacun des logements
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mise a la terre
Bonjour , merci , je voyais la chose suivante:
piquet de terre => barrette coupure terre en (16mm2)
borne dessus de la barrette de coupure vers chacun des logements c'est à dire un fil terre pour chaque logement (16mm2 chacun)
autrement dit un piquet de terre puis barrette de coupure puis 1 fil de terre en 16mm2 pour chaque logement , est ce correct pour le consuel?
le piquet sera finalement dehors dans un regard , la barrette de coupure sur un murs en moellon à l'extérieurs.
Merci beaucoup de votre aide précieuse
piquet de terre => barrette coupure terre en (16mm2)
borne dessus de la barrette de coupure vers chacun des logements c'est à dire un fil terre pour chaque logement (16mm2 chacun)
autrement dit un piquet de terre puis barrette de coupure puis 1 fil de terre en 16mm2 pour chaque logement , est ce correct pour le consuel?
le piquet sera finalement dehors dans un regard , la barrette de coupure sur un murs en moellon à l'extérieurs.
Merci beaucoup de votre aide précieuse
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise a la terre
hello
la barrette de coupure n'est pas obligatoire
@+
la barrette de coupure n'est pas obligatoire
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mise a la terre
Merci , pour cette réponse ultra rapide , donc dans mon cas pas de cuivre dans aucun des logements sauf 20petit cm au niveau du réducteur de pression , je n'est aucune obligation à mettre une barrette de répartition , d’accord pour la barrette de coupure je ne savais pas mais dans ce cas comment le consuel contrôle la terre de l'installation puisque la mesure se fait terre débrancher de l'installation non?
Je peux donc connecter mes 3 fil de terre sur le même piquet sans probleme
Merci beaucoup pour vos réponse claire et très rapide.
Je peux donc connecter mes 3 fil de terre sur le même piquet sans probleme
Merci beaucoup pour vos réponse claire et très rapide.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise a la terre
juliano20 a écrit : ↑lun. 26 févr. 2018 20:00 Merci , pour cette réponse ultra rapide , donc dans mon cas pas de cuivre dans aucun des logements sauf 20petit cm au niveau du réducteur de pression , je n'est aucune obligation à mettre une barrette de répartition , d’accord pour la barrette de coupure je ne savais pas mais dans ce cas comment le consuel contrôle la terre de l'installation puisque la mesure se fait terre débrancher de l'installation non?
Je peux donc connecter mes 3 fil de terre sur le même piquet sans probleme
Merci beaucoup pour vos réponse claire et très rapide.
en aucun cas les trois direct sur le piquet
obligatoirement par un ""dérivateur"""
le consuel dans ce cas si il y a du courant se contente de la méthode de ""boucle""
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mise a la terre
Rebonjour d'accord Merci de ta précision , un répartiteur de terre peut il se poser a l'extérieur? Que ferait tu sachant que j'ai déjà sorti je les 3 fil? Merci a toi de prendre de ton temps merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise a la terre
oki
d'un côté LA TERRE
de l'autre côté les trois fils de terre allant vers chacun des logements, avec un raccordement unifilaire va tout à fait
@+
d'un côté LA TERRE
de l'autre côté les trois fils de terre allant vers chacun des logements, avec un raccordement unifilaire va tout à fait
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 79 invités