Mise a la terre
Re: Mise a la terre
Bonsoir , impeccable , merci du temps passer a me répondre , je vous souhaite un bon weekend. Merci
Re: Mise a la terre
Bonsoir , j'ai réaliser ma prise de terre aujourd'hui , je vous met une photo du travail réaliser et voir ce que vous en penser , donc 1 fil de terre par logement qui va directement au bornier du tableau de chaque logement . Le fil a droite est une chute. Ensuite le piquet a etait recouvert de terre. Et l'ensemble se trouve a l'extérieur. merci pour votre aide
Re: Mise a la terre
Bonsoir personne pour me rassurer avant le passage du consuel?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise a la terre
hello
ton regard de terre est mis à l'envers
on devrait voir les gaines à chaque extrémité des fils si enterrés
@+
ton regard de terre est mis à l'envers
on devrait voir les gaines à chaque extrémité des fils si enterrés
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mise a la terre
Bonjour Rfco , d'accord , donc le fond va a la surface de la terre et le piquet passe dans le trou? Donc il dépasse?
Oui je me doutais pour les gaines mais j'ai peur que leau rentre dans la gaine a tu une solution pour cela merci a toi
Oui je me doutais pour les gaines mais j'ai peur que leau rentre dans la gaine a tu une solution pour cela merci a toi
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise a la terre
Hello
Tu a normalement un couvercle avec le regard.
Bouche au silicone
Nota : la norme demande à ce le piquet aille à 2m de profondeur, donc piquet de 2m dans ton cas
@+
Tu a normalement un couvercle avec le regard.
Bouche au silicone
Nota : la norme demande à ce le piquet aille à 2m de profondeur, donc piquet de 2m dans ton cas
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mise a la terre
Oui je me doutait un peu pour les 2m je n'est trouver que des piquets de 1m donc je vais le remplacer et aller voir dans un autre magasin, avec ce regard (leroy merlin) je n'est eu que sa sans couvercle et sur la notice la pose était demander comme sa voila pourquoi merci a toi rfco voici le lien https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1401630375