je suis ingénieur Courant Fort et Faible je cherche une Formule détaillées pour faire une note de calcul qui justifie la section du conducteur mise a la terre 28mm²
Cordialement
Merci d'avance
Ryad HASSANI
Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²
Re: Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²
Bonjour,
Les 28 sortent de quel chapeau?
Les 28 sortent de quel chapeau?
L'art et la manière...
Re: Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²
d'apres La norme NFC 15 100
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7003
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²
tout d'abord Bonjour
merci de citer l'article de la norme parlant de ce 28 mm²
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²
Bonsoir,
S=√I²t/K
S= section du conducteur de protection
I= courant de défaut maximal pouvant circuler dans le conducteur
t= temps de coupure du dispositif de protection
k= constante selon l'âme du conducteur
S=√I²t/K
S= section du conducteur de protection
I= courant de défaut maximal pouvant circuler dans le conducteur
t= temps de coupure du dispositif de protection
k= constante selon l'âme du conducteur
- walid hamdouche
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : lun. 7 mai 2018 11:51
- Contact :
Re: Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²
bonjour
j'ai une question concernant la section de câble de terre d'un paratonnerre
est-ce que il y a une formule pour calculer cette section ??
et merci
j'ai une question concernant la section de câble de terre d'un paratonnerre
est-ce que il y a une formule pour calculer cette section ??