Bonsoir, en "discutant" d'une vidéo d'élec, une personne qui serait du consuel affirme qu'il est obligatoire d'avoir une barrete de coupure de terre et que tous ces confrères refuseraient une installation sans barrete de coupure de terre.
Qu'en pensez vous?
Dans la nf c 15 100, je ne trouve rien qui l'obligerait.
en 542.4.2, il y a écrit :
"Chaque conducteur connecté à la borne principale de terre doit pouvoir être déconnecté individuellement et seulement à l'aide d'un outil
en 542.4.1:
" Dans toute installation, une borne ou une barre principale de terre doit être prévue et les conducteurs suivant doivent lui être reliés:
- les conducteurs de terre;
- les conducteurs de protection;
- les conducteurs de liaison equipotentielle principale;
- les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle, si nécessaire;
Un dispositif peut être prévu sur les conducteurs de terre en un endroit accessible, permettant de mesurer la résistance de la prise de terre correspondante.
-------------------------------------------------
Dans le guide promotelec: il est écrit que la barrete de coupure de terre peut etre confondu avec la borne principale de terre.>>> ça veut dire quoi confondu? on peut n'avoir qu'une borne principale de terre? c'est ça?
Qu'en est-il de la borne principale de terre? Est-elle obligatoire ou peut on n'avoir qu'une prise de terre relié directement au tableau de répartition sur le bornier de terre (avec la LEP qui serait dessus et la LES)
Merci pour vos avis.
barrete de coupure de terre, borne principale de terre
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: barrete de coupure de terre, borne principale de terre
hello
pour moi aussi
il n'y a aucune obligation de mettre une barrette de coupure
@+
pour moi aussi
il n'y a aucune obligation de mettre une barrette de coupure
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: barrete de coupure de terre, borne principale de terre
salut,
ok merci et pour la borne principale de terre? Peut elle etre confondu avec le bornier terre du tableau (donc la LEP y va dessus)
Si oui, pour toi on pourrait (normativement) faire une installation sans barrete de coupure et sans borne principale de terre? De la prise de terre au tableau directement?
Bon après c'est pas le mieux ok mais c'est pour savoir.
ok merci et pour la borne principale de terre? Peut elle etre confondu avec le bornier terre du tableau (donc la LEP y va dessus)
Si oui, pour toi on pourrait (normativement) faire une installation sans barrete de coupure et sans borne principale de terre? De la prise de terre au tableau directement?
Bon après c'est pas le mieux ok mais c'est pour savoir.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités