liaison equipotentiel supplémentaires

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
juliano20
Assidu
Assidu
Messages : 43
Enregistré le : mer. 3 janv. 2018 18:16

liaison equipotentiel supplémentaires

Message par juliano20 » mer. 3 janv. 2018 18:33

Bonjour a tous , nouveau sur ce forum , felicitation pour la réalisation de ce beau site qui regorge d'information sur l'électricité. mais déceptions aussi d'avoir perdu entraidelec.

Depuis le dernier amendement une question me turlupine:

Pour la LES j'ai vu que l'on pouvait la réaliser au tableau si celui ci est à proximités, déjà on entend quoi'par proximités?

Deuxième chose si elle est réaliser dans le tableau: exemple

Une gaine pc arrivant au tableau avec la terre sur le Bornier
Une gaine éclairage arrivant au tableau avec la terre sur le bornier

Les deux gaines viennent de la salle de bain et sont donc raccorder au bornier de terre du tableau est ce correct?

Merci

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2743
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: liaison equipotentiel supplémentaires

Message par Carminas » mer. 3 janv. 2018 20:43

Bonsoir

L'amendement A5 ne dit pas exactement cela.

Il dit juste qu'on peut faire un raccordement direct dans le tableau de répartition et que cette solution est limitée au locaux d'habitation le tableau étant jugé dans ce cas suffisament proche.

Donc pour moi, en reprenant votre exemple :
- conducteur de terre des prises
- conducteur de terre des éclairage
(comme pour des circuits classique)
et en plus conducteur de terre en provenance des masses métalliques de la sdb

Mais aucun schéma n'étaye cela dans la norme.
Carminas

Avatar du membre
juliano20
Assidu
Assidu
Messages : 43
Enregistré le : mer. 3 janv. 2018 18:16

Re: liaison equipotentiel supplémentaires

Message par juliano20 » mer. 3 janv. 2018 21:45

Merci carminas de votre réponse rapide,

Donc en faite , si je réalise ce type câblage il n'a plus de LES proprement parler simplement la terre de chaque prise et luminaire sur la barrette de terre comme le reste de l'installation? C'est bien sa? Je parle dans le cas du neuf donc passage du consuel. Merci

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2743
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: liaison equipotentiel supplémentaires

Message par Carminas » mer. 3 janv. 2018 21:58

Non il y a en plus la liaison avec les masses métalliques de la sdb (canalisation cuivre, eau chaude, eau froide, chauffage, baignoire métallique, huisserie métallique...)
Carminas

Avatar du membre
juliano20
Assidu
Assidu
Messages : 43
Enregistré le : mer. 3 janv. 2018 18:16

Re: liaison equipotentiel supplémentaires

Message par juliano20 » jeu. 4 janv. 2018 14:17

Merci de votre reponse,

si je tire un fil 2,5mm2 sous gaine du tableau jusqu'au cuivre cela réglé le problème dans ce cas?

2e cas si de la prise sdb je connecte une deuxième afin de me metre sur les cuivre cela est il correct aussi?

Merci

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2743
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: liaison equipotentiel supplémentaires

Message par Carminas » jeu. 4 janv. 2018 17:35

Oui pour le 1er

Presque oui pour le second, il faut aussi y relier la terre du circuit d'éclairage et des autres circuits s'il y en a (sèche serviette électrique, lave-linge...)
Carminas

Avatar du membre
juliano20
Assidu
Assidu
Messages : 43
Enregistré le : mer. 3 janv. 2018 18:16

Re: liaison equipotentiel supplémentaires

Message par juliano20 » sam. 6 janv. 2018 10:56

Merci de votre reponse en combinant les deux solution :
Alim éclairage et terre au tableau directement et alim prise du tableau a la salle de bain ainsi que la terre au Massa métallique cela est il correct?

La solution la plus simple reste lancienne je pense:
GAINE AVEC FIL DE terre en 2.5 du tableau a une boîte de dérivation sur cloison a côtés de la salle de bain et y connecter toute les terres de la salle de bain

Autreme't dit maintenant l'amendement a5 autorise d'avoir la LES au tableau directement cest a dire de tirer une gaine du tableau a la salle de bain exemple:
Alim pc
Alim éclairage
masse mettalique
Et de raccorder l'ensemble sur la barrette de terre au tableau c'est bien cela? Merci

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2743
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: liaison equipotentiel supplémentaires

Message par Carminas » dim. 7 janv. 2018 00:48

Bonsoir

Le texte de la norme est celui-ci :
"les solutions suivantes sont particulièrement recommandées :
- le raccordement direct au niveau d'un même tableau de répartition/distribution. Cette solution est limitée aux locaux d'habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche ;
- le raccordement au niveau d'une boite de connexion spécifique à l'ensemble des circuits concernés par le local, implantée à l'intérieur de celui-ci ou dans un local adjacent sur une paroi commune. Cette boite contient un bornier de raccordement ;
- une solution mixte combinaison des deux précédentes pour les locaux d'habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche."



Je vais mettre des petits schéma pour qu'on se comprennent bien

La 1ère solution de la norme c'est celle-ci :
- un conducteur de terre pour le circuit prises
- un conducteur de terre pour le circuit éclairage
- des conducteurs de terre pour les masses métalliques
Le tout interconnecté sur le bornier de terre du tableau au tableau

Image


La 2ème solution de la norme c'est celle-ci
La 1ère solution de la norme c'est celle-ci :
- un conducteur de terre pour le circuit prises
- un conducteur de terre pour le circuit éclairage
- un conducteur de terre pour les masses métalliques
Le tout interconnecté dans une boite de connexion au niveau de la sdb ou proche de la sdb.
Une petite astuce consistute à utiliser un boitier d'encatrement double de profondeur 50 avec une prise et un interrupteur proches du lavabo, et de faire la LES au fond.

On peut faire cette interconnexion de 2 manières différentes

Image

ou

Image


Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres manières de faire.
Par exemple une liaison de proche en proche :

Image
Carminas

Avatar du membre
juliano20
Assidu
Assidu
Messages : 43
Enregistré le : mer. 3 janv. 2018 18:16

Re: liaison equipotentiel supplémentaires

Message par juliano20 » dim. 7 janv. 2018 18:49

Bonjour carminas Merci pour ces réponses claire ' mon choix se porte sur l'interconnexion 1er exemple celaj me parait le plus simple.encore merci

Avatar du membre
oliv77100
Assidu
Assidu
Messages : 27
Enregistré le : ven. 24 nov. 2017 15:33

Re: liaison equipotentiel supplémentaires

Message par oliv77100 » lun. 20 août 2018 07:15

Bonjour Juliano20,

Je me permets d'intervenir sur votre post car je suis également dans votre cas avec les mêmes interrogations.

Finalement comment avez vous procédé ?

Je souhaite aussi faire l'interconnexion au tableau dans le cadre d'une rénovation totale pour limiter les saignées, et je veux faire passer le Consuel pour m'assurer de la sécurité de ma rénovation pour louer.

- L.E.S (arrivée d'eau,bonde) directe au tableau en 2.5mm2 environ 30m
-Circuit ECL et PC ont leur terre respective depuis la boîte de comble mais avec d'autres ecl et pc de la maison (Mais au final la terre va au tableau), étiez vous dans ce cas où avez vous dédié un départ Sdb ecl et pc?
-un convecteur électrique avec sa terre directe du tableau.

Merci à vous de votre retour d'expérience.