Bonjour,
Je dois brancher des interrupteurs pour éclairer 4 ampoules individuelles.
J' ai fait un petit schéma, vous y verrez 2 fils rouges qui vont de l'interrupteur du
WC, passent par la boîte et vont je ne sais où ???
Peut-être à l'ampoule d plafond des wc ?
Pouvez-vous me dire svp comment brancher ?
Je vous en remercie beaucoup.
Je dois brancher des interrupteurs pour éclairer 4 ampoules individuelles.
J' ai fait un petit schéma, vous y verrez 2 fils rouges qui vont de l'interrupteur du
WC, passent par la boîte et vont je ne sais où ???
Peut-être à l'ampoule d plafond des wc ?
Pouvez-vous me dire svp comment brancher ?
Je vous en remercie beaucoup.
Re: Branchement d'interrupteurs
Bonsoir
Les WC cablés en va et vient, c'est plutôt original.
Mais sans avoir plus d'information sur la provenance et la destination des différents fils en présence, impossible de vous répondre.
On mieux on peut faire un schéma théorique possible, mais sans garantie et de plus il y a d'autres solutions
Les WC cablés en va et vient, c'est plutôt original.
Mais sans avoir plus d'information sur la provenance et la destination des différents fils en présence, impossible de vous répondre.
On mieux on peut faire un schéma théorique possible, mais sans garantie et de plus il y a d'autres solutions
Carminas
Re: Branchement d'interrupteurs
Bonjour et pardon, je n'ai pas été informée de ta réponse.
Je n'avais pas coché cette option.
Alors, j'ai tenté un branchement qui ne fonctionne pas trop mal mais il y a une erreur.
Je compare avec ton schéma et te tiens au courant.
Merci beaucoup
Je n'avais pas coché cette option.
Alors, j'ai tenté un branchement qui ne fonctionne pas trop mal mais il y a une erreur.
Je compare avec ton schéma et te tiens au courant.
Merci beaucoup
Modifié en dernier par chacha31 le sam. 30 déc. 2017 12:26, modifié 2 fois.
Re: Branchement d'interrupteurs
Rebonjour,
Voilà le branchement que j'ai fait, cependant il y a une erreur.
Quand j'appuie sur le grand interrupteur à gauche, parfait ça éclaire l'extérieur.
Quand j'appuie sur le petit inter de droite "WC" et l'inter à l’intérieur du WC, tout le WC s'éclaire (plafonnier et applique murale)
Avec mon branchement, ça fonctionne comme un va-et-vient mais à l'origine est-ce-que ça n'était pas fait pour qu'un inter
allume le plafonnier et l'autre l'applique murale ?
Par contre le hall ne s' éclaire avec le petit inter du milieu que si le petit inter de droite "WC" est en "position allumé".
(Mauvais pontage ?? 2 pontages en vert sur le schéma)
Merci de me renseigner
Voilà le branchement que j'ai fait, cependant il y a une erreur.
Quand j'appuie sur le grand interrupteur à gauche, parfait ça éclaire l'extérieur.
Quand j'appuie sur le petit inter de droite "WC" et l'inter à l’intérieur du WC, tout le WC s'éclaire (plafonnier et applique murale)
Avec mon branchement, ça fonctionne comme un va-et-vient mais à l'origine est-ce-que ça n'était pas fait pour qu'un inter
allume le plafonnier et l'autre l'applique murale ?
Par contre le hall ne s' éclaire avec le petit inter du milieu que si le petit inter de droite "WC" est en "position allumé".
(Mauvais pontage ?? 2 pontages en vert sur le schéma)
Merci de me renseigner
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: Branchement d'interrupteurs
salut
oui mauvais pontage les ponts doivent être comme sur le dessin sur les bornes rouges ce qui n'est pas le cas sur les inters
oui mauvais pontage les ponts doivent être comme sur le dessin sur les bornes rouges ce qui n'est pas le cas sur les inters
Re: Branchement d'interrupteurs
Pardon et bonjour, encore une fois je n'ai pas été informée de la réponse,parental25 a écrit : ↑dim. 31 déc. 2017 10:16 salut
oui mauvais pontage les ponts doivent être comme sur le dessin sur les bornes rouges ce qui n'est pas le cas sur les inters
bon ce coup-ci j'ai bien coché la case.
Je ne comprends pas, mon schéma est représentatif de ce que j'ai fait,
c'est à dire, j'ai fait les pontages sur les bornes rouges des inters.
Ce n'est pas ça qu'il faut faire ?
Merci
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: Branchement d'interrupteurs
salut
peux tu mettre une photo du câblage de ces 2 inters; pas dessin photo!
peux tu mettre une photo du câblage de ces 2 inters; pas dessin photo!
Re: Branchement d'interrupteurs
Bonsoir parental25,parental25 a écrit : ↑jeu. 4 janv. 2018 19:34 salut
peux tu mettre une photo du câblage de ces 2 inters; pas dessin photo!
Voilà, c'est que que tu me demandes ?
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: Branchement d'interrupteurs
re
il y a inversion de fil le noir ne doit pas être la phase mais un retour lampe et le rouge bagué noir la phase
inverser ces deux fils pour essayer
il y a inversion de fil le noir ne doit pas être la phase mais un retour lampe et le rouge bagué noir la phase
inverser ces deux fils pour essayer
Re: Branchement d'interrupteurs
Merci, je ferai ça demain matin
je préfère couper le courant.