bonjour
je renove un petit studio de 20m²
mise en place d'un TD 1 rangées ; au total 3 PC et 3 points lumineux + 1 kitchenette avec plaque elect ( pas induction) , pas de chauffe eau , peut etre un lave linge ..... puis je mettre en tête un diff 40A type A pour toute l'installation ou dois je tout de même poser un type AC ??
merci
Diff A ou AC ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Diff A ou AC ?
hello
on peut très bien ne poser que des type A, ce que je fait depuis des années (11 ans), certains ont décidé de faire pareil que moi (que des 63A type A).
Il n'y a pas de chauffage dans ce logement???
a lire (entre autres) : http://pdf.hager.com/html/guide_NFC15100_pdf_262/
on peut très bien ne poser que des type A, ce que je fait depuis des années (11 ans), certains ont décidé de faire pareil que moi (que des 63A type A).
Il n'y a pas de chauffage dans ce logement???
a lire (entre autres) : http://pdf.hager.com/html/guide_NFC15100_pdf_262/
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Diff A ou AC ?
merci de t a reponse
il y aura une clim reversible et un circuit chauffage pour un 1500w maxi
1 diff type A / /40A en tete ne suffit pas ???
il y aura une clim reversible et un circuit chauffage pour un 1500w maxi
1 diff type A / /40A en tete ne suffit pas ???
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Diff A ou AC ?
hello
regarde ce qui est mis sur le doc, ton cas y est représenté
@+
regarde ce qui est mis sur le doc, ton cas y est représenté
@+