puissance tri

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
thierry84700
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 3 déc. 2017 15:20
Contact :

puissance tri

Message par thierry84700 »

bonjour
quand on calcule une puissance en triphasé la puissance trouvé est elle la puissance admissible par phase ou la puissance totale.
Ex.. 160 A x400V x0.8 =51200w mon calcul est il ok
Merci pour votre réponse
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3402
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: puissance tri

Message par Carminas »

Bonjour

Non ce n'est pas bon.

Il faut multiplier par racine (3) et vous aurez la puissance totale.

Si vous voulez une puissance par phase, il faut prendre 230V et pas 400V
Carminas
Avatar du membre
thierry84700
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 3 déc. 2017 15:20
Contact :

Re: puissance tri

Message par thierry84700 »

il me faut juste la puissance d'un tgbt le disjoncteur général et un 160 A en tri
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3402
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: puissance tri

Message par Carminas »

160 x 400 x rac(3) = 110KW
éventuellement multiplié par 0,8 pour tenir compte du cosphi
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 31 invités