gros domino

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

gros domino

Message par cedrikkk13 »

Bonjour, parfois je suis amené à prolonger des cables d'alimentation (quand retirer le cable est trop fastidieux)
Chez mon fournisseur électrique ils vendent des gros dominos pour des conducteurs de section 16mm².
Or on ne peut rentrer et serrer que 1 conducteur de 16mm² par coté/ vis, 2 conducteurs ça ne rentre pas.
Je sais que pour bien faire il faut serrer les conducteurs par les 2 vis en meme temps et donc mettre les conducteurs du meme coté. (surtout pour les grosses sections: du 16mm²..)

Est-ce acceptable de le faire 1 conducteur de chaque coté, vu que ce matériel est "prévu" comme ça? Sinon pourquoi le mettre en vente? ils sont je crois NF.

Autre chose est-il préférable d'entourer de scotch ces dominos pour qu'il n'y ait pas de contacts possibles avec les vis? (vu que c'est dans le tableau , il y a pleins d'autres fils, dominos, etc)

Je vous remercie de vos conseils.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: gros domino

Message par RFco »

Hello

Perso, j'irais plus voir vers les manchons a vis a tête auto-cassante ou produit similaire


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Re: gros domino

Message par cedrikkk13 »

Salut, merci de ta réponse,
je ne connaissais pas.
Les 2 conducteurs se mettent du meme coté? et les vis sont auto cassantes pour qu'elles ne se défassent pas dans l'avenir c'est ça?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: gros domino

Message par RFco »

hello


par exemple :


Image

référence 4897 TZAK chez rexel


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Re: gros domino

Message par cedrikkk13 »

Ok merci je vois.
Donc c'est bien 1 conducteur de chaque coté également? (mais cette fois la vis ne se désserera pas)
Par contre ça n'a pas l'air isolé? Tu met du scotch?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: gros domino

Message par RFco »

une gaine thermo



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: gros domino

Message par RFco »

je ne sais pas dans quel milieu tu fait ces connections, donc aucune idée de l'IK ou de l'IP nécessaire



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: gros domino

Message par RFco »

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Re: gros domino

Message par cedrikkk13 »

C'était pour prolonger les cables dans l'appartement, dans une boite de dérivation, donc pas d'ip, ik spécifiques.

Parfait merci
a+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 121 invités