Bonjour,
Je suis en train d'entreprendre un audit complet de l'électricité de ma maison dans l’optique de la réaliser un tableau au norme car il y a beaucoup de choses très curieuse.
Hier, j'ai trouvé 2 fils isolés (Ph et N) avec un dominos derrière un cache.
Lorsque je prends la tension entre les 2 fils, j'ai une mesure de 1V !
Comment peut on expliquer ce phénomène ?
Merci pour votre aide
Tension de 1V entre Ph et N
Tension de 1V entre Ph et N
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Tension de 1V entre Ph et N
bonjour,
soit un fil qui n'est pas raccordé (phase ou neutre)
soit une tension induite
cdlt
soit un fil qui n'est pas raccordé (phase ou neutre)
soit une tension induite
cdlt
Re: Tension de 1V entre Ph et N
Bonjour,
Qu'entendez vous par tension induite ?
Slts
Qu'entendez vous par tension induite ?
Slts
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tension de 1V entre Ph et N
hello
ou alors appareil de mesure mal calibré, de toutes façons, cela ne présente absolument aucun risque (à moins d'avoir deux phases identiques)
@+
ou alors appareil de mesure mal calibré, de toutes façons, cela ne présente absolument aucun risque (à moins d'avoir deux phases identiques)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tension de 1V entre Ph et N
Non l'appareil est bien calibré. Il y a fonction autotest (Testeur numérique MULTIMETRIX VT 17).
Normalement avec cet appareil, quand une phase est alimenté, le testeur à une diode qui clignote.
Là, l’appareil ne s'allume pas.
Dans le mode d'emploi :
■ La LED PH clignote si la pointe de touche noire est raccordée à la phase. La valeur de la tension entre bornes est indiquée sur l'afficheur numérique.
Normalement avec cet appareil, quand une phase est alimenté, le testeur à une diode qui clignote.
Là, l’appareil ne s'allume pas.
Dans le mode d'emploi :
■ La LED PH clignote si la pointe de touche noire est raccordée à la phase. La valeur de la tension entre bornes est indiquée sur l'afficheur numérique.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Tension de 1V entre Ph et N
Bonjour à tous, je me méfie toujours d'un câble dont on ne connais pas l'origine, il a beau être hors tension au moment où on le contrôle, il peut être mis sous tension "au détour" d'un interrupteur que l'on actionne.
Perso, si je n'arrive pas à déterminer son origine, je le laisse en place avec ses dominos.
@+
Perso, si je n'arrive pas à déterminer son origine, je le laisse en place avec ses dominos.
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 116 invités