Bonjour tous le monde,
pourrais je avoir vos avis sur l'ordre d'application des coefficients de foisonnement à savoir Ku Ks et Ke pour l'établissement d'un bilan de puissance... je me fais comprendre
sur les méthodes conventionnelles boucherot et méthode approchée on applique un Ku pour chaque charge terminale et on applique un KS et KE au niveau de chaque tableau ( divisionnaire, principale et TGBT générale pour en sortir a la fin avec la puissance transfo sauf que dans le projet dans le quel j(ai intégré récemment ils partent sur un KS pour chaque charge terminale a savoir Eclairage, prises VDI VDA ... etc et un seul Ku appliqué sur la somme des puissance apparente résultante pour en déterminer la puissance du transfo !!!! es faux ou vrai
Help Please.
Bilan de Puissance électrique
Re: Bilan de Puissance électrique
Bonojur Braven11
le Ks est appliqué à chaque groupement (Eclairage , prise , ..etc ) est bien sur les tableaux (divisionnaire et TGBT ...ect)
pour utiliser ces coefficient la meillieur méthode est de calculer la puissante active Pa on appliquant Ku,Ks,Ke ensuite on
déduit la puissance réactive avec la relation Q=Pa tanfi et à la fin on trouve la puissance apparente avec la relation S²=P²a+Q²
http://lgt.garnier.free.fr/techno/determinib.pdf
http://www.graczyk.fr/lycee/IMG/pdf/08- ... R_B222.pdf
Cordialment.
le Ks est appliqué à chaque groupement (Eclairage , prise , ..etc ) est bien sur les tableaux (divisionnaire et TGBT ...ect)
pour utiliser ces coefficient la meillieur méthode est de calculer la puissante active Pa on appliquant Ku,Ks,Ke ensuite on
déduit la puissance réactive avec la relation Q=Pa tanfi et à la fin on trouve la puissance apparente avec la relation S²=P²a+Q²
http://lgt.garnier.free.fr/techno/determinib.pdf
http://www.graczyk.fr/lycee/IMG/pdf/08- ... R_B222.pdf
Cordialment.
Re: Bilan de Puissance électrique
j'aurais cru que le coefficient Ku s'applique a toutes les charges terminales ECL, prises , moteurs .... etc et que le Ks s'applique au tableaux et TGBT !!!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 130 invités