indice de protection
Posté : sam. 11 nov. 2017 01:11
par benzou
bonjour.
il me semblait que les AD7 et AD8 étaient des indices restrictifs. On ne pouvait pas les utiliser hors immersion.
je ne trouve plus de texte le justifiant.
merci d'avance
Re: indice de protection
Posté : sam. 11 nov. 2017 09:41
par RFco
hello
il te suffit de consulter la norme
article 512.2.4
@+
Re: indice de protection
Posté : dim. 12 nov. 2017 20:41
par benzou
coucou. merci pour ta réponse. je ne comprends en quoi cela indique que c'est restrictif. c'est à dire que un matériel ad7 ou 8 ne peut pas être utilisé hors influence externe concerné genre AD5.
Re: indice de protection
Posté : lun. 13 nov. 2017 09:20
par RFco
bonjour
regarde mieux STP
@+
Re: indice de protection
Posté : lun. 13 nov. 2017 13:32
par benzou
bonjour. je regarde...
je sais que c'est du au fait que cest la pression qui va faire l'indice de protection. mais je ne vois pas en quoi la norme va dans ce sens surtout que Ip7X n'est pastout le temps recouvert
Re: indice de protection
Posté : ven. 12 juin 2020 20:58
par benzou
Bonjour à tous,
je remonte ce sujet, est ce qu'un luminaire IP7x ou IP8X installé en extérieur mais dans un lieu non recouvert d'eau est -il conforme,
merci d'avance
Re: indice de protection
Posté : mar. 16 juin 2020 08:02
par RFco
bonjour
tu veux parler d'IPx7 et IPx8 (et pas IP7x)
le 7 ou le 8 sont des minimas, on peut donc les installer dans les lieux où l'indice minimum est inférieur
@+