indice de protection

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 191
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

indice de protection

Message par benzou »

bonjour.
il me semblait que les AD7 et AD8 étaient des indices restrictifs. On ne pouvait pas les utiliser hors immersion.
je ne trouve plus de texte le justifiant.
merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: indice de protection

Message par RFco »

hello


il te suffit de consulter la norme

article 512.2.4



Image


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 191
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: indice de protection

Message par benzou »

coucou. merci pour ta réponse. je ne comprends en quoi cela indique que c'est restrictif. c'est à dire que un matériel ad7 ou 8 ne peut pas être utilisé hors influence externe concerné genre AD5.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: indice de protection

Message par RFco »

bonjour



regarde mieux STP

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 191
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: indice de protection

Message par benzou »

bonjour. je regarde...
je sais que c'est du au fait que cest la pression qui va faire l'indice de protection. mais je ne vois pas en quoi la norme va dans ce sens surtout que Ip7X n'est pastout le temps recouvert
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 191
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: indice de protection

Message par benzou »

Bonjour à tous,
je remonte ce sujet, est ce qu'un luminaire IP7x ou IP8X installé en extérieur mais dans un lieu non recouvert d'eau est -il conforme,

merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: indice de protection

Message par RFco »

bonjour


tu veux parler d'IPx7 et IPx8 (et pas IP7x)

le 7 ou le 8 sont des minimas, on peut donc les installer dans les lieux où l'indice minimum est inférieur

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 125 invités