Re: depannage prise de courant
Posté : jeu. 9 nov. 2017 23:47
par RFco
j'espère que tu nous tiendra au courant de tes avancées sur ce dépannage...
bonne nuit
@+
Re: depannage prise de courant
Posté : mer. 15 nov. 2017 19:05
par cedrikkk13
Bonsoir, le patron n' pas voulu que j'y retourne et a laissé ça dans l'état, donc j'ai pas de retours. Mais je garde la méthode qui me sera utile une prochaine fois.
Re: depannage prise de courant
Posté : sam. 16 déc. 2017 22:00
par cedrikkk13
Retour: finalement on y est allé la semaine dernière avec le patron.
J'ai parlé de l'astuce de Rfco au patron qui était ok mais on a commencé par le faire à sa manière: dévissage des prises autour, tirer sur les fils (vu que cette fois on était 2) ça n'a rien donné. Alors il a sorti une sorte de traceur de cable: il a connecté 1 fil de la prise défectueuse sur une borne de l'appareil et 1 autre fil sur l'autre borne, et ensuite avec une sorte de stylo on a pu suivre le cheminement des fils à l'intérieur du mur en briques.
Résultat : les fils n'allaient pas à hauteur de prises mais remontaient un peu dans le mur (hauteur de 80 cm) et là on a aperçu une légère différence de couleur du mur(faut vraiment etre proche et y faire attention pour le voir) qui faisait un rond <<< boite de dérivation rebouché dans le mur..
Re: depannage prise de courant
Posté : sam. 16 déc. 2017 22:03
par RFco
hello
j'ai ce genre d'appareil (pas donné, plus de 700€ de mémoire)
mais bon ça aide bien...
@+