depannage prise de courant

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6219
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: depannage prise de courant

Message par RFco » jeu. 9 nov. 2017 23:47

j'espère que tu nous tiendra au courant de tes avancées sur ce dépannage...


bonne nuit

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
cedrikkk13
Passionné
Passionné
Messages : 154
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20

Re: depannage prise de courant

Message par cedrikkk13 » mer. 15 nov. 2017 19:05

Bonsoir, le patron n' pas voulu que j'y retourne et a laissé ça dans l'état, donc j'ai pas de retours. Mais je garde la méthode qui me sera utile une prochaine fois.

Avatar du membre
cedrikkk13
Passionné
Passionné
Messages : 154
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20

Re: depannage prise de courant

Message par cedrikkk13 » sam. 16 déc. 2017 22:00

Retour: finalement on y est allé la semaine dernière avec le patron.
J'ai parlé de l'astuce de Rfco au patron qui était ok mais on a commencé par le faire à sa manière: dévissage des prises autour, tirer sur les fils (vu que cette fois on était 2) ça n'a rien donné. Alors il a sorti une sorte de traceur de cable: il a connecté 1 fil de la prise défectueuse sur une borne de l'appareil et 1 autre fil sur l'autre borne, et ensuite avec une sorte de stylo on a pu suivre le cheminement des fils à l'intérieur du mur en briques.
Résultat : les fils n'allaient pas à hauteur de prises mais remontaient un peu dans le mur (hauteur de 80 cm) et là on a aperçu une légère différence de couleur du mur(faut vraiment etre proche et y faire attention pour le voir) qui faisait un rond <<< boite de dérivation rebouché dans le mur..

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6219
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: depannage prise de courant

Message par RFco » sam. 16 déc. 2017 22:03

hello

j'ai ce genre d'appareil (pas donné, plus de 700€ de mémoire)

mais bon ça aide bien...



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »