Bonsoir,
Je souhaite ramener la terre à une lumière qui est à l'autre bout du tableau électrique, donc je voudrais la repiquer à une prise proche
Il me semble qu'il est autorisé de repiquer la terre d'un autre circuit, mais il faut que la section du conducteur de protection soit égale à la plus grosse section des conducteurs de phase.
J'ai un doute sur la compréhension de cette dernière phrase: puis-je tirer un conducteur 1.5mm² d'une prise cablée en 2.5mm²?
J'ai tendance à dire oui parce que la section commune aux 2 circuits sera bien en 2.5mm² et seul la partie finale propre à la lumière sera en 1.5mm². Ou dois-je tirer du 2.5mm²?
section conducteur de protection repiqué, commun à plusieurs circuits
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: section conducteur de protection repiqué, commun à plusieurs circuits
hello
même si pas au top, oui, en 1,5² repris sur une terre 2,5².
@+
même si pas au top, oui, en 1,5² repris sur une terre 2,5².
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: section conducteur de protection repiqué, commun à plusieurs circuits
Merci de ta réponse rapide ; )
Pourquoi le "pas au top"? Que vois tu de "mal" là dedans?
Pourquoi le "pas au top"? Que vois tu de "mal" là dedans?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: section conducteur de protection repiqué, commun à plusieurs circuits
pas au top car pas de terre directe au tableau
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: section conducteur de protection repiqué, commun à plusieurs circuits
Ok , parfait merci